Forum
Dioden bei Reihenschaltung DC-Wandler & linearen Netzteilen! (Elektronik)
» Hallo Sel,
» in der Diskussion mit HDT wurden auch Schutzdioden erwähnt - sind die drin?
» Siehe auch hier, Seite 6:
» http://www.antriebstechnik.fh-stralsund.de/1024x768/Dokumentenframe/Kompendium/Leistungselektronik/DC-DC-Wandler/know_how_power.pdf
Und da steht es:
<zitat>
•= Serienschaltung von Ausgängen
kann sich anbieten, um beispielsweise die Spannung zu verdoppeln. Ohne zusätzliche Beschaltung mit einer Diode jeweils in Sperrrichtung parallel zu jedem Ausgang sollte man es trotzdem nicht tun: Sollten die Wandler mit unterschiedlichen Hochlaufzeiten starten, so speist der zuerst in Betrieb gegangene Wandler in den Ausgang des anderen Gerätes! Durch die umgekehrte Polarität können in diesem Fall dort Bauteile beschädigt werden.
</zitat>
Genau das selbe gilt, wenn man linear geregelte Netzteile/geräte in Serie schaltet und ebenso bei Netzteilen/geräten mit Dual-Supply-Output, wie z.B. diese Schaltung hier:
( Quelle: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm )
--
Gruss
Thomas
Buch von Patrick Schnabel und mir zum Timer-IC NE555 und LMC555:
https://tinyurl.com/zjshz4h9
Mein Buch zum Operations- u. Instrumentationsverstärker:
https://tinyurl.com/fumtu5z9