Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Vorschlag - Feinsicherung runterstufen, bzw. Crowbar (Elektronik)

verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 02.04.2014, 19:12 Uhr

» » "dauerkurzschlussfest".
»
» Es kommt ganz drauf an was man bezweckt. Es geht beim Einsatz eines Crowbar
» um eher vor dauerhaften Ueberspannungen zu schützen. Und da kann es
» passieren, dass nur die Regelschaltung des Netzteiles kaputt geht, in dem
» z.B. der Längstransistor kurzschliesst. Auch das kann am Ausgang des
» Netzteiles ungeschützt locker die nachfolgende Schaltung zerstören.
»
» Auf diesen Aspekt ist mein Minikurs zu diesem Thema fokussiert, wobei dies
» im Minikurs auch erwähnt wird. In diesem Fall wirkt natürlich auch die
» Strombegrenzung das kaputten Netzteiles nicht. Deshalb muss der gewählte
» Thyristor auch den kurzzeitigen satten Kurzschluss der
» Trafo-Gleichrichter-Glättungsschaltung aushalten bis die vorgeschaltete
» Sicherung rausfliegt.
»
» Die Crowbar-Methode eignet sich hauptsächlich in Geräten fix eingebaut.
»
» Im Einsatz von Experimenten mit Labornetzteilen eignet sich oft besser:
»
» "Die Power-Zenerdiode aus Zenerdiode und Transistor
» Die präzise einstellbare geregelte Power-Zenerdiode"
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/powzen.htm

---
Die Power-Zener würde ich auch vorziehen,
oder in Kombination verwenden.

---

--
...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! :wink: Feigling!"



Gesamter Thread:

Feinsicherung löst nicht aus - Gast1234, 01.04.2014, 15:44 (Elektronik)
Feinsicherung löst nicht aus - Kendiman(R), 01.04.2014, 16:22
Feinsicherung löst nicht aus - geralds(R), 01.04.2014, 17:54
Feinsicherung löst nicht aus - Gast1234, 01.04.2014, 21:24
Vorschlag - Feinsicherung runterstufen, bzw. Crowbar - geralds(R), 01.04.2014, 21:55
Vorschlag - Feinsicherung runterstufen, bzw. Crowbar - Gast1234, 01.04.2014, 22:05
Vorschlag - Feinsicherung runterstufen, bzw. Crowbar - geralds(R), 01.04.2014, 22:23
Vorschlag - Feinsicherung runterstufen, bzw. Crowbar - schaerer(R), 02.04.2014, 19:06
Vorschlag - Feinsicherung runterstufen, bzw. Crowbar - geralds(R), 02.04.2014, 19:12