Forum
Wasserzähler (Elektronik)
» » » Für die Regelung der Pumpe benötige ich das Ergebnis
» » » von WZ 1 minus WZ 2. Hat jemand einen Vorschlag, wie
» » » so etwas mit einer einfachen elektronischen Schaltung
» » » machbar wäre?
» »
» » Ein Operationsverstärker als Subtrahierer?
» »
» » http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210153.htm
» »
» » Nebenbei als Hinweis:
» »
» » » Die Wasserzähler liefern jeweils ein Stromsignal von
» » » 4-20mA, welches jeweils über einen 500 Ohm Wiederstand gezogen wird,
» » und
» » » somit eine Messspannung von 2-10V erzeugt.
» »
» » Beachte, dass bei Stromquellen meist ein maximaler Lastwiderstand
» » spezifiziert ist. Nicht alle Sensoren können 500 Ohm treiben.
» »
» » Gruß
» » Torsten
»
» Danke für die schnelle Antwort
»
» Da ich leider auf dem Gebiet OPV ein Anfänger bin, weiß ich mir dabei
» nicht so richtig zu helfen.
» Ich hab mir die Schaltung angeschaut und habe folgende Fragen. Welchen Typ
» vom OPV benötigt man für diese Schaltung? Wie groß sollten die Wiederstände
» sein??
»
» Gruß Gebi
hallo Gebi,
Ein Beispiel eines Subtrahierers, gepuffert dazu (mit A1 und A2).
Etwas anpassen wirst müssen.
R5,6,7,8 stellen die Verstärkung für die Buffer ein.
Statt R5 und R8 könntest Brücken machen und R6 und R7 weglassen, dann hast für die beiden Buffer Verstärkung1.
--> sind dann reine Spannungsfolger.
Die Versorgung ist so +-15V.
Schau bitte aber auf der Webseite www.analog.com in den Datenblättern nach.
Einfach im Suchefeld dort im Web die Bauteilbezeichnung angeben.

Grüße
Gerald
--
...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER!
Feigling!"