Waldi
Bayern, 15.09.2019, 09:46 (editiert von Waldi am 15.09.2019 um 09:50) |
PWM Drehzahlregelung mit NTC für Lüfter (Elektronik) |
Servus,
kann diese Schaltung in Bild9 http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pwm555.htm auch für z. Bspl 12-24V Lüfter stufenlos je nach Wärmeaufkommen mittels NTC, sowie auch manuell mit Poti betrieben werden?
Für C3 ist ein Tantal vorgesehen.
Kann auch ein normaler Elko eingesetzt werden? -- Gruß Waldi |
xy
15.09.2019, 10:08
@ Waldi
|
PWM Drehzahlregelung mit NTC für Lüfter |
» kann diese Schaltung in Bild9
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pwm555.htm auch für z.
» Bspl 12-24V Lüfter stufenlos je nach Wärmeaufkommen mittels NTC, sowie auch
» manuell mit Poti betrieben werden?
Wenn der Motor des Lüfters PWM verträgt.
» Für C3 ist ein Tantal vorgesehen.
» Kann auch ein normaler Elko eingesetzt werden?
Der Leckstrom darf halt nicht zu groß sein. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 15.09.2019, 10:19
@ Waldi
|
PWM Drehzahlregelung mit NTC für Lüfter |
Hallo Waldi,
» kann diese Schaltung in Bild 9
» http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pwm555.htm auch für z.
» Bspl 12-24V Lüfter stufenlos je nach Wärmeaufkommen mittels NTC, sowie auch
» manuell mit Poti betrieben werden?
Diese Schaltung, betreffs den Minikurs, ist von mir und geht zurück auf eine gewisse Anwendung, die auch allgemein genutzt werden kann.
Um auf Dein Fragenkomplex seriös einzugehen, habe ich leider keine Zeit, ausser Du hast eine grosse Geduld mit Warten. Aber vielleicht kann jemand anders Dir rascher antworten.
Die vorliegende Schaltung hat für Dein Projekt wahrscheinlich einen signifikanten Nachteil, nämlich well der LMC555 (auch der NE555) nur mittels gezeigter Potischaltung, eine PWM-Steuerung sauber bis in die Ganzen hinein, ermöglicht.
Mit einer PWM-Steuerung an Pin 5 ist das nicht möglich. Aber für etwas, wo es nicht so drauf ankommt, passt es sehr gut, wie hier die Anlaufsteuerung um das schwache Drehmoment des Motors zu überwinden, wenn dieser mit einem grosse t/T-Verhältnis (PWM) starten sollte. Da muss der Motor kurz einen Ruck bekommen.
Ich vermute mal, dass Du für Dein Vorhaben ein anderes IC benutzen müsstest...
» Für C3 ist ein Tantal vorgesehen.
» Kann auch ein normaler Elko eingesetzt werden?
Ja das geht hier.
Trotzdem, denk mal gelegentlich darüber nach, warum sich ein Tantalelko für zeitkritische Anwendungen (ist hier nicht der Fall) besser eignet. -- Gruss
Thomas
Buch von Patrick Schnabel und mir zum Timer-IC NE555 und LMC555:
https://tinyurl.com/zjshz4h9
Mein Buch zum Operations- u. Instrumentationsverstärker:
https://tinyurl.com/fumtu5z9 |
der olle Michi
im Norden, 15.09.2019, 11:21
@ Waldi
|
PWM Drehzahlregelung mit NTC für Lüfter |
Mon Waldi,
mal nebenbei eine Alternative (noch nicht live getestet, nur in LTspice simuliert), so vom Prinzip her.
Sie hat nur keinen "Startschubs" wie die Schaltung von Thomas....
Ob du am Komparator/OP-Amp ein Poti oder eine NTC-Schaltung nimmst, bleibt dir überlassen.
-- Grüße
Michael |
xy
15.09.2019, 11:32
@ der olle Michi
|
PWM Drehzahlregelung mit NTC für Lüfter |
»
Zwei ICs für so eine einfache Aufgabe.... |
der olle Michi
im Norden, 15.09.2019, 12:05 (editiert von der olle Michi am 15.09.2019 um 12:06)
@ xy
|
PWM Drehzahlregelung mit NTC für Lüfter |
» Zwei ICs für so eine einfache Aufgabe....
Besserer Vorschlag deinerseits (MIT Schaltbild)? -- Grüße
Michael |
xy
15.09.2019, 12:18
@ der olle Michi
|
PWM Drehzahlregelung mit NTC für Lüfter |
» » Zwei ICs für so eine einfache Aufgabe....
»
» Besserer Vorschlag deinerseits (MIT Schaltbild)?
Mit dem zweiten Komparator aus dem Doppelpack den Oszillator bauen. |
Waldi
Bayern, 15.09.2019, 12:51
@ der olle Michi
|
PWM Drehzahlregelung mit NTC für Lüfter |
Moin,
die "autom." Drehzahlregelung soll quasi Lüfter in Netzteilen und wo diese noch gegen Wärmeabführung in Frage kommen, die Drehzahl bei steigenden Temp. anheben oder wieder zurückfahren.
Normal reicht ein NTC vollkommen aus!
War nur mal so ein Gedankenspiel mit einem zusätzlichen Poti. -- Gruß Waldi |
der olle Michi
im Norden, 15.09.2019, 13:18
@ xy
|
PWM Drehzahlregelung mit NTC für Lüfter |
» Mit dem zweiten Komparator aus dem Doppelpack den Oszillator bauen.
Na, denn mach doch mal.... -- Grüße
Michael |
xy
15.09.2019, 13:50
@ der olle Michi
|
PWM Drehzahlregelung mit NTC für Lüfter |
» » Mit dem zweiten Komparator aus dem Doppelpack den Oszillator bauen.
»
» Na, denn mach doch mal....
Kannst du im Datenblatt des LM393 von NS nachlesen, und das wurde milliardenfach so gebaut. |
der olle Michi
im Norden, 15.09.2019, 14:11
@ xy
|
PWM Drehzahlregelung mit NTC für Lüfter |
» Kannst du im Datenblatt des LM393 von NS nachlesen, und das wurde
» milliardenfach so gebaut.
https://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/901191.pdf
Wo denn bitte in diesem NS-DB???
Ich wollte Waldi jetzt keine Rätselstunde aufbürden ...... -- Grüße
Michael |
xy
15.09.2019, 14:15
@ der olle Michi
|
PWM Drehzahlregelung mit NTC für Lüfter |
» » Kannst du im Datenblatt des LM393 von NS nachlesen, und das wurde
» » milliardenfach so gebaut.
»
» https://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/901191.pdf
»
» Wo denn bitte in diesem NS-DB???
Seite 8, links unten. |
der olle Michi
im Norden, 15.09.2019, 15:52
@ xy
|
PWM Drehzahlregelung mit NTC für Lüfter |
Waldi, es tutmir Leid. XY macht 'ne Rätselstunde daraus. Seite 8 l.u. ist ein Rechteckgenerator zu sehen, kein Dreieck
» » Wo denn bitte in diesem NS-DB???
»
» Seite 8, links unten. -- Grüße
Michael |
olit
Berlin, 15.09.2019, 16:09 (editiert von olit am 15.09.2019 um 16:15)
@ der olle Michi
|
PWM Drehzahlregelung mit NTC für Lüfter |
» Waldi, es tutmir Leid. XY macht 'ne Rätselstunde daraus. Seite 8 l.u. ist
» ein Rechteckgenerator zu sehen, kein Dreieck
Wo ist das Rätsel?
|
xy
15.09.2019, 16:27
@ olit
|
PWM Drehzahlregelung mit NTC für Lüfter |
» » Waldi, es tutmir Leid. XY macht 'ne Rätselstunde daraus. Seite 8 l.u.
» ist
» » ein Rechteckgenerator zu sehen, kein Dreieck
»
» Wo ist das Rätsel?
»
»
Eben, so wie beim 555 auch. |
olit
Berlin, 15.09.2019, 16:30
@ xy
|
PWM Drehzahlregelung mit NTC für Lüfter |
»
» Eben, so wie beim 555 auch.
1/3U und 2/3U |