verfasst von Töppi  E-Mail, 12.10.2007, 10:38 Uhr

» » Hallo!
» »
» » Folgendes:
» »
» » Ich habe ein Gerät mit einem Schaltnetzteil, welches von 230V auf
» » Kleinspannung wandelt. Das Gerät soll in ein Metallgehäuse verbaut
» werden.
» » Das Gerät verfügt unter anderem über ein Display, welches einen
» » Erdungsanschluss hat. Nun gehe ich davon aus, dass ich das
» Metallgehäuse
» » und den Erdungsanschluss des Displays mit Masse verbinden muss. Ich
» muss
» » also die Sekundärseite erden. Kann mir jemand sagen, an welche Normen
» ich
» » mich da halten muss?
»
» VDE 0100
»
» » Und welche Vor- / Nachteile bringt so etwas mit sich. Das Gerät soll
» auch
» » Audio verarbeiten. Fange ich mir da u.U. Brummschleifen ein?
» »
» » Danke!
»
» Kommt drauf an, was Du mit den übrigen Audio-Komponenten machst. Zum Einen
» rauscht ein Schaltnetzteil oft recht stark, zum anderen mußt Du zur
» Brumm-Unterdrückung die Potentiale ausgleichen oder Übertragerschaltungen
» verwenden.

Also ich selbst hab sehr, sehr schlechte Erfahrungen mit Schaltnetzteilen in Audioschaltungen gemacht... Es brummt einfach total... Leistungsendstufen sind nicht so empfinglich wie vorverstärker, die Spannung sollte aber trotzdem großzügig gesiebt werden.

lg, Max



Gesamter Thread:

Erdung der Sekundärseite von Schaltnetzteilen - Torben, 09.10.2007, 09:01 (Elektronik)
Erdung der Sekundärseite von Schaltnetzteilen - Elektronix(R), 09.10.2007, 09:19
Erdung der Sekundärseite von Schaltnetzteilen - Töppi, 12.10.2007, 10:38