Forum
PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? (Elektronik)
» »
» » ... was ich jedoch seltsam finde ist die Angabe in der
» Betriebsanleitung:
» » Die Belastbarkeit des Moduls ist max. 20 A! Bitte achten Sie unbedingt
» » darauf, dass Ihre angeschlossenen Lasten keine höhere Stromaufnahme
» » haben."
» Ist wichtig für das Überleben des Stellers.
» »
» » Ist nicht der Sinn eines Leistungsreglers, eben den Stromfluss zu
» begrenzen
» » auf einen bestimmten (eingestellten) Wert??? Und wenn er den Stromfluss
» eh
» » selbst begrenzt, wie kann man dann die 20A überhaupt überschreiten?? ...
» » oder hab ich da was falsch verstanden?
» Offenbar! Eine PWM variiert nur die ein/aus - Zeit. Eine momentane
» Spannungs- oder Strombegrenzung findet nicht statt bzw. erfolgt durch die
» Effektivwertbildung über die Zeit. Die tatsächlichen Ströme bei Pulsabgabe
» ergeben sich aus Quellspannung und Lastimpedanz. Möglicherweise ist auch
» die kapazitive Komponente der Zellimpedanz von Bedeutung. Details wären für
» eine Antwort schon wichtig....
» »
» » Mein Problem ist: ich hab da ein Gerät, das saugt mit zunehmender
» Erwärmung
» » immer mehr Strom ... dafür wollte ich einen Regler, der den Stromfluss
» » konstant bei z.b 20A hält und die Spannung dann einfach runter reguliert
» » oder eben mittels PWM wäre auch ok... tut der oben genannte Regler das
» » nicht?
» Vielleicht nicht so, wie du dir das vorstellst
» »
OK, danke für die Info - jetzt ist mir klar, wie dieser "Regler" funktioniert ... dann kann ich soetwas natürlich nicht verwenden
... werde mal weiter suchen nach einer richtigen/einstellbaren Strombegrenzung
Gesamter Thread: