Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? (Elektronik)

verfasst von Hartwig(R), 16.03.2024, 22:36 Uhr
(editiert von Hartwig am 16.03.2024 um 22:46)

»
» ... was ich jedoch seltsam finde ist die Angabe in der Betriebsanleitung:
» Die Belastbarkeit des Moduls ist max. 20 A! Bitte achten Sie unbedingt
» darauf, dass Ihre angeschlossenen Lasten keine höhere Stromaufnahme
» haben."
Ist wichtig für das Überleben des Stellers.
»
» Ist nicht der Sinn eines Leistungsreglers, eben den Stromfluss zu begrenzen
» auf einen bestimmten (eingestellten) Wert??? Und wenn er den Stromfluss eh
» selbst begrenzt, wie kann man dann die 20A überhaupt überschreiten?? ...
» oder hab ich da was falsch verstanden?
Offenbar! Eine PWM variiert nur die ein/aus - Zeit. Eine momentane Spannungs- oder Strombegrenzung findet nicht statt bzw. erfolgt durch die Effektivwertbildung über die Zeit. Die tatsächlichen Ströme bei Pulsabgabe ergeben sich aus Quellspannung und Lastimpedanz. Details wären für eine Antwort schon wichtig....
»
» Mein Problem ist: ich hab da ein Gerät, das saugt mit zunehmender Erwärmung
» immer mehr Strom ... dafür wollte ich einen Regler, der den Stromfluss
» konstant bei z.b 20A hält und die Spannung dann einfach runter reguliert
» oder eben mittels PWM wäre auch ok... tut der oben genannte Regler das
» nicht?
Vielleicht nicht so, wie du dir das vorstellst
»
» LG,
» Peter



Gesamter Thread:

PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? - Peter123, 16.03.2024, 18:12 (Elektronik)
PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? - xy(R), 16.03.2024, 18:34
PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? - Peter123, 16.03.2024, 18:52
PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? - simi7(R), 16.03.2024, 19:09
PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? - Peter123, 16.03.2024, 19:42
PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? - simi7(R), 17.03.2024, 09:48
PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? - Peter123, 17.03.2024, 10:32
PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? - Offroad GTI(R), 17.03.2024, 11:02
PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? - Peter123, 17.03.2024, 11:38
PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? - simi7(R), 17.03.2024, 14:21
PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? - Offroad GTI(R), 17.03.2024, 15:13
PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? - xy(R), 17.03.2024, 19:55
PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? - Peter123, 17.03.2024, 22:10
PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? - xy(R), 18.03.2024, 10:39
PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? - ArndM, 18.03.2024, 11:14
PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? - Hartwig(R), 18.03.2024, 12:00
PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? - Peter123, 18.03.2024, 12:41
PWM Leistungsregler (M195) - warum max. Stromfluss angabe? - Hartwig(R), 16.03.2024, 22:36