verfasst von xy(R) E-Mail, 22.02.2024, 12:43 Uhr

» Du hängst einen 16A Verbraucher an Steckdose 1. Dort ist L1 und Null mit
» 16A belastet.
» Dito tust Du das an Steckdose 2, L2 hat 16A, aber der Nullleiter hat jetzt
» mehr als 16A, wahrscheinlich das Wurzel-3fache.

Nicht raten, sondern rechnen. Dann sieht man auch weshalb da keine sqrt(3) ins Spiel kommt, und so im Beispiel der Neutralleiter eben auch nur 16A tragen muss.



Gesamter Thread:

3-poliger LS erlaubt? - cmyk61(R), 22.02.2024, 10:51 (Elektronik)
3-poliger LS erlaubt? - xy(R), 22.02.2024, 10:59
3-poliger LS erlaubt? - bigdie(R), 22.02.2024, 11:16
3-poliger LS erlaubt? - Mikee, 22.02.2024, 12:34
3-poliger LS erlaubt? - Pit1509(R), 22.02.2024, 12:39
3-poliger LS erlaubt? - bigdie(R), 22.02.2024, 12:41
3-poliger LS erlaubt? - bigdie(R), 22.02.2024, 12:46
3-poliger LS erlaubt? - cmyk61(R), 22.02.2024, 12:54
3-poliger LS erlaubt? - bigdie(R), 22.02.2024, 13:15
3-poliger LS erlaubt? - Eierschale(R), 22.02.2024, 17:21
3-poliger LS erlaubt? - Mikee, 26.02.2024, 10:36
3-poliger LS erlaubt? - bigdie(R), 26.02.2024, 13:50
3-poliger LS erlaubt? - xy(R), 22.02.2024, 12:43