» » Ist erlaubt
»
» Bist Du Dir sicher?
» Du hängst einen 16A Verbraucher an Steckdose 1. Dort ist L1 und Null mit
» 16A belastet.
» Dito tust Du das an Steckdose 2, L2 hat 16A, aber der Nullleiter hat jetzt
» mehr als 16A, wahrscheinlich das Wurzel-3fache.
» Der Strom muss ja irgendwo zurück fließen.
» Nur wenn an Steckdose 3 auch noch 16A hängen, mittelt sich das aus und der
» Nullleiter hat sogar Pause.
»
» Mikee
Nö, bei 3 Phasen ist der Strom über den Neutralleiter nur max. so groß wie der Außenleiterstrom.
also 1 Phase 16A, =N 16A
2 Phasen je 16A,= N 16A
3 Phasen je 16A, = N 0A

Ist übrigens beim Herd nicht anders, intern gibt es da kein 400V Heizelement. Die 2 linken Kochfelder hängen an einer Phase, die Rechten an der 2. Phase und der Backofen an Phase 3.