Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

3-poliger LS erlaubt? (Elektronik)

verfasst von Mikee, 22.02.2024, 12:34 Uhr

» Ist erlaubt

Bist Du Dir sicher?
Du hängst einen 16A Verbraucher an Steckdose 1. Dort ist L1 und Null mit 16A belastet.
Dito tust Du das an Steckdose 2, L2 hat 16A, aber der Nullleiter hat jetzt mehr als 16A, wahrscheinlich das Wurzel-3fache.
Der Strom muss ja irgendwo zurück fließen.
Nur wenn an Steckdose 3 auch noch 16A hängen, mittelt sich das aus und der Nullleiter hat sogar Pause.

Mikee



Gesamter Thread:

3-poliger LS erlaubt? - cmyk61(R), 22.02.2024, 10:51 (Elektronik)
3-poliger LS erlaubt? - xy(R), 22.02.2024, 10:59
3-poliger LS erlaubt? - bigdie(R), 22.02.2024, 11:16
3-poliger LS erlaubt? - Mikee, 22.02.2024, 12:34
3-poliger LS erlaubt? - Pit1509(R), 22.02.2024, 12:39
3-poliger LS erlaubt? - bigdie(R), 22.02.2024, 12:41
3-poliger LS erlaubt? - bigdie(R), 22.02.2024, 12:46
3-poliger LS erlaubt? - cmyk61(R), 22.02.2024, 12:54
3-poliger LS erlaubt? - bigdie(R), 22.02.2024, 13:15
3-poliger LS erlaubt? - Eierschale(R), 22.02.2024, 17:21
3-poliger LS erlaubt? - Mikee, 26.02.2024, 10:36
3-poliger LS erlaubt? - bigdie(R), 26.02.2024, 13:50
3-poliger LS erlaubt? - xy(R), 22.02.2024, 12:43