Aus der DIN VDE 0100-520:

521.8.2 Die Zuordnung eines gemeinsamen Neutralleiters für mehrere Hauptstromkreise ist nicht zulässig.
Aus einem Drehstromkreis mit einem Neutralleiter dürfen jedoch Einphasen-Wechselstromkreise aus je
einem Außenleiter und dem Neutralleiter gebildet werden, wenn die Anordnung der Stromkreise erkennbar
bleibt. Dieser Drehstromkreis muss durch eine Einrichtung zum Trennen nach DIN VDE 0100-537
(VDE 0100-537):1999-06, 537.2 getrennt werden können, die alle Außenleiter trennt.



Gesamter Thread:

3-poliger LS erlaubt? - cmyk61(R), 22.02.2024, 10:51 (Elektronik)
3-poliger LS erlaubt? - xy(R), 22.02.2024, 10:59
3-poliger LS erlaubt? - bigdie(R), 22.02.2024, 11:16
3-poliger LS erlaubt? - Mikee, 22.02.2024, 12:34
3-poliger LS erlaubt? - Pit1509(R), 22.02.2024, 12:39
3-poliger LS erlaubt? - bigdie(R), 22.02.2024, 12:41
3-poliger LS erlaubt? - bigdie(R), 22.02.2024, 12:46
3-poliger LS erlaubt? - cmyk61(R), 22.02.2024, 12:54
3-poliger LS erlaubt? - bigdie(R), 22.02.2024, 13:15
3-poliger LS erlaubt? - Eierschale(R), 22.02.2024, 17:21
3-poliger LS erlaubt? - Mikee, 26.02.2024, 10:36
3-poliger LS erlaubt? - bigdie(R), 26.02.2024, 13:50
3-poliger LS erlaubt? - xy(R), 22.02.2024, 12:43