Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Schutzschaltung für ein SSR (Elektronik)

verfasst von Pille(R), 16.02.2024, 12:43 Uhr

» » Das kleine Lastrelais könnte ich in die Mehrfachsteckdosenleiste
» » integrieren, ebenso eine kleine Platine für die 3-5V Steuerspannung des
» » ELR.
» Ich empfehle eine Steckdosenleiste mit eingebautem USB-Ladegerät, da hast
» du die 5V gleich mit dabei.

» » Schutzmaßnahme gegen
» » Überspannung beim ausschalten von Induktiven Lasten?
»
» Da ein Triac im Nulldurchgang des Stroms ausschaltet, ist das an sich
» unkritisch. Aber wegen der Phasenverschiebung wird dennoch dU/dt(max)
» überschritten werden, und deshalb ist ein RC-Snubber parallel zum Triac
» nötig. Viele SSR haben da schon eine sinnvolle Beschaltung eingebaut.
» Deshalb Datenblatt lesen.

Danke @xy,
der Begriff Snubber war mir bis dato unbekannt. Bin ja schon ca. 40 Jahre aus dem Geschäft. ;-)
Früher nannte man das Entstörfilter, das meinte ich in meinem Eingangspost,
Zitat: "Ich wüsste auch gerne wie ich ein RC-Glied für o.g. Fall dimensionieren sollte."
Inzwischen, dank des Begriffs RC-Snubber, habe ich weitere Informationen über die mögliche Dimensionierung gefunden.
Die Dinger gibt es ja 'en masse' für wenig Geld fertig auf Platine.

Von meinem vorhandenen ELR habe ich kein Datenblatt gefunden. Die Eingangs aufgeführte Bezeichnung sollte nur ein Beispiel zur Erläuterung meiner Problematik aufzeigen. Das vorhandene ELR V23100 S0302 ist, bei genauerer Betrachtung ungeeignet für mein Vorhaben.
Werde mir dann etwas größeres besorgen müssen.

Danke auch an @bigdie, das verlinkte ELR von dir ist natürlich wesentlich größer und eine andere Dimension was die Leistungsdaten Betriff. Da muss ich einmal etwas anderes als eine Steckdosenleiste als Gehäuse einplanen.

Der von @grindstone gebrachte Vorschlag eine Steckdosenleiste mit internen USB Stromversorgung ist ein guter Hinweis. Danke dafür, werde ich gerne aufgreifen.



Gesamter Thread:

Schutzschaltung für ein SSR - Pille(R), 15.02.2024, 15:51 (Elektronik)
Schutzschaltung für ein SSR - bigdie(R), 15.02.2024, 17:10
Schutzschaltung für ein SSR - pedder59(R), 15.02.2024, 17:13
Schutzschaltung für ein SSR - pedder59(R), 15.02.2024, 17:11
Schutzschaltung für ein SSR - Pille(R), 15.02.2024, 18:33
Schutzschaltung für ein SSR - bigdie(R), 15.02.2024, 19:04
Schutzschaltung für ein SSR - Pille(R), 15.02.2024, 19:21
Schutzschaltung für ein SSR - xy(R), 15.02.2024, 19:39
Schutzschaltung für ein SSR - Pille(R), 16.02.2024, 12:10
Schutzschaltung für ein SSR - xy(R), 16.02.2024, 13:07
Schutzschaltung für ein SSR - bigdie(R), 15.02.2024, 19:55
Schutzschaltung für ein SSR - grindstone(R), 15.02.2024, 20:22
Schutzschaltung für ein SSR - Pille(R), 16.02.2024, 12:43
Schutzschaltung für ein SSR - bigdie(R), 16.02.2024, 13:45
Schutzschaltung für ein SSR - bigdie(R), 16.02.2024, 13:53
Schutzschaltung für ein SSR - Pille(R), 16.02.2024, 15:47