Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Schutzschaltung für ein SSR (Elektronik)

verfasst von Pille(R), 16.02.2024, 12:10 Uhr
(editiert von Pille am 16.02.2024 um 12:44)

» » Schutzmaßnahme gegen
» » Überspannung beim ausschalten von Induktiven Lasten?
» Aber wegen der Phasenverschiebung wird dennoch dU/dt(max)
» überschritten werden, und deshalb ist ein RC-Snubber parallel zum Triac
» nötig.

Danke @xy,
der Begriff Snubber war mir bis dato unbekannt. Bin ja schon ca. 40 Jahre aus dem Geschäft. ;-)
Früher nannte man das Entstörfilter, das meinte ich in meinem Eingangspost,
Zitat: "Ich wüsste auch gerne wie ich ein RC-Glied für o.g. Fall dimensionieren sollte."
Inzwischen, dank des Begriffs RC-Snubber, habe ich weitere Informationen über die mögliche Dimensionierung gefunden.
Die Dinger gibt es ja 'en masse' für wenig Geld fertig auf Platine.



Gesamter Thread:

Schutzschaltung für ein SSR - Pille(R), 15.02.2024, 15:51 (Elektronik)
Schutzschaltung für ein SSR - bigdie(R), 15.02.2024, 17:10
Schutzschaltung für ein SSR - pedder59(R), 15.02.2024, 17:13
Schutzschaltung für ein SSR - pedder59(R), 15.02.2024, 17:11
Schutzschaltung für ein SSR - Pille(R), 15.02.2024, 18:33
Schutzschaltung für ein SSR - bigdie(R), 15.02.2024, 19:04
Schutzschaltung für ein SSR - Pille(R), 15.02.2024, 19:21
Schutzschaltung für ein SSR - xy(R), 15.02.2024, 19:39
Schutzschaltung für ein SSR - Pille(R), 16.02.2024, 12:10
Schutzschaltung für ein SSR - xy(R), 16.02.2024, 13:07
Schutzschaltung für ein SSR - bigdie(R), 15.02.2024, 19:55
Schutzschaltung für ein SSR - grindstone(R), 15.02.2024, 20:22
Schutzschaltung für ein SSR - Pille(R), 16.02.2024, 12:43
Schutzschaltung für ein SSR - bigdie(R), 16.02.2024, 13:45
Schutzschaltung für ein SSR - bigdie(R), 16.02.2024, 13:53
Schutzschaltung für ein SSR - Pille(R), 16.02.2024, 15:47