verfasst von Hartwig(R), 22.01.2024, 00:18 Uhr

» » » XY, jetzt bin ich doch verwirrt! Schau mal die LTSPICE Simmulation von
» » » falk0000 an. dort misst er doch an R4 und bei rund 5.5v ist schluss
» und
» » » nicht 3.5. Was interpretiere ich falsch?
» »
» » Und wieviel Strom fließt durch die 100 Ohm bei 5,5V?
» »
» » Was für eine Spannung ist das also?
»
» bei 5.5v sollten es ja 55mA sein. Gemäss Eierschale habe ich nur 3.5V was
» ja dann 35mA ergibt. Auf der Simulation von Falk000 sind es aber rund 42mA.

ja, 42mA an 100 Ohm ergeben ja 4,2V; 5,5V - 4,2V =1,3V , dass sind die 2x Ube beim Darlington.
Für die maximale Spannung an R4 kannst du eine Komplementär-Darlington Schaltung einsetzen.



Gesamter Thread:

überspannungsschutz - thom, 21.01.2024, 19:23 (Elektronik)
überspannungsschutz - xy(R), 21.01.2024, 19:33
überspannungsschutz - schalk, 21.01.2024, 19:44
überspannungsschutz - Thom, 21.01.2024, 20:23
überspannungsschutz - simi7(R), 21.01.2024, 21:06
überspannungsschutz - Thom, 21.01.2024, 21:37
überspannungsschutz - Hartwig(R), 21.01.2024, 22:05
überspannungsschutz - Thom, 21.01.2024, 22:58
überspannungsschutz - matzi682015(R), 21.01.2024, 23:43
überspannungsschutz - Hartwig(R), 22.01.2024, 00:40
überspannungsschutz - Thom, 22.01.2024, 00:56
überspannungsschutz - grindstone(R), 21.01.2024, 20:32
überspannungsschutz - Thom, 21.01.2024, 21:38
überspannungsschutz - falk0000, 21.01.2024, 22:08
überspannungsschutz - Thom, 21.01.2024, 22:38
überspannungsschutz - Hartwig(R), 22.01.2024, 10:56
überspannungsschutz - Eierschale(R), 21.01.2024, 22:35
überspannungsschutz - Thom, 21.01.2024, 23:05
überspannungsschutz - xy(R), 21.01.2024, 23:14
überspannungsschutz - Thom, 21.01.2024, 23:25
überspannungsschutz - Thom, 21.01.2024, 23:30
überspannungsschutz - xy(R), 21.01.2024, 23:41
überspannungsschutz - Thom, 21.01.2024, 23:56
überspannungsschutz - xy(R), 22.01.2024, 00:07
überspannungsschutz - Thom, 22.01.2024, 00:47
überspannungsschutz - xy(R), 22.01.2024, 01:31
überspannungsschutz - Hartwig(R), 22.01.2024, 00:18
überspannungsschutz - matzi682015(R), 22.01.2024, 00:23
überspannungsschutz - Thom, 22.01.2024, 00:30
überspannungsschutz - Thom, 22.01.2024, 00:57
überspannungsschutz - Eierschale(R), 22.01.2024, 06:52
überspannungsschutz - Eierschale(R), 22.01.2024, 06:54
überspannungsschutz - matzi682015(R), 21.01.2024, 23:39
überspannungsschutz - xy(R), 21.01.2024, 23:45
überspannungsschutz - matzi682015(R), 21.01.2024, 23:57
überspannungsschutz - xy(R), 22.01.2024, 00:06
überspannungsschutz - cmyk61(R), 22.01.2024, 17:35
überspannungsschutz - Thom, 22.01.2024, 19:26
überspannungsschutz - cmyk61(R), 22.01.2024, 20:15
überspannungsschutz - matzi682015(R), 23.01.2024, 01:52
überspannungsschutz - simi7(R), 23.01.2024, 09:27
überspannungsschutz - Hartwig(R), 23.01.2024, 13:13
überspannungsschutz - xy(R), 23.01.2024, 13:21
überspannungsschutz - Hartwig(R), 23.01.2024, 17:20
überspannungsschutz - matzi682015(R), 23.01.2024, 22:03
überspannungsschutz - Hartwig(R), 22.01.2024, 21:43
überspannungsschutz - matzi682015(R), 23.01.2024, 01:31
überspannungsschutz - xy(R), 23.01.2024, 04:36
überspannungsschutz - matzi682015(R), 23.01.2024, 21:57