Forum
Zwei Sicherungskreise zusammen schalten (Schaltungstechnik)
» Gleich vorweg, damit der Blutdruck wieder sinkt: Ich hab nicht vor das zu
» tun. Ich hab mich nur gefragt, was wäre wenn. Rein hypothetisch.
»
» Wie komme ich auf die Frage?
» Meine Elektroinstallation in der Küche ist nicht ganz ideal, so wie ich mir
» das vorstelle. Konkret hab ich an einer entscheidenden Stelle einen
» Stromkreis zu wenig, weil niemand an eine extra Absicherung für einen
» Boiler gedacht hat. Und ich dachte bei mir: Zu dumm, dass man eine
» Steckdose nicht an zwei Stromkreise anschliessen kann, so dass sie sich die
» Last daher zieht wo es noch Luft hat. Und das führte von ganz von selbst zu
» der Frage: Was würde eigentlich passieren, wenn man es doch täte?
»
» Tja, und da ich zu wenig Ahnung habe um das selbst auszuknobeln, es mich
» aber trotzdem interessiert, dachte ich mir, frage ich mal die Experten.
»
» Und was wird mit meinem Boiler?
» Tschaaa, entweder aufklopfen oder Lastwechsler, ne? Jedenfalls keine
» dubiosen Bastelarbeiten, das mag meine Feuerversicherung nämlich gaaaanich.
Vereinfacht:
Sicherungen parallel schalten?
Das wären dann 2*16A = 32A "Absicherung"
Nun zu den Leitungen:
1,5mm2 + 1,5mm2 = 3mm2
32A auf 3mm2 » 3mm2
Wenn beide Kreise dann noch auf verschiedene Phasen liegen dann BUMM
Die Idee is zwar naheliegend aber ganz ganz dumm.
Evtl. Lösung:
Auf einem wenig belasteten Kreis legen. (kühlschrank, evtl. Licht, Steckd. für Mixer)
Das sollte aber keine Anleitung sein.
Gesamter Thread: