verfasst von bigdie(R), 10.10.2023, 12:40 Uhr

» Hallo alle zusammen!
»
» Das hier ist weniger eine Frage sondern ich muss einfach mal was loswerden.
» Ich habe die Tage bei mir in der Werkstatt die alten Wannenleuchten mit
» Leuchtstoffröhren (KVG und EVG bunt gemischt, ebenso Lichtfarben etc.)
» gegen einheitliche LED-Röhren getauscht und dabei auch die Leuchten
» umgebaut. Also VG rausgeklemmt und ggf. Starter gebrückt.
»
» Moderne LED-Röhren haben ja L und N an einer Seite und die andere ist
» GEBRÜCKT. Es gab auch mal Röhren wo L und N auf den gegenüberliegenden
» Seiten waren, aber die haben sich nicht durchgesetzt. Also habe ich beim
» Umbau die Fassungen so angeschlossen wie auf diesem Schaltbild gezeigt:
»
»
»
» Die Schaltung stimmt weitgehend mit der vom alten KVG überein, während man
» bei Leuchten mit EVG mehr neu verkabeln muss. Sie ist aber auch sozusagen
» "idiotensicher", man kann die LED-Röhren rum wie num einbauen, egal an
» welcher Seite die Spannungszuführung ist. Sie leuchtet immer.
»
» Nun wollte ich mir noch ein paar neue Wannenleuchten ähnlicher Bauart
» zulegen und was sehe ich da? Stromeinspeisung nur an einer Lampenfassung
» und die andere "hängt in der Luft". Man kann die zweite Fassung noch nicht
» mal nachträglich verkabeln, weil das ein "hohler Vogel" ohne Kontakte ist.
»
» Was wird da wohl passieren wenn man die LED-Röhre verkehrt herum einbaut?
» Bestenfalls fliegt nur die Sicherung, schlimmstenfalls sind Röhre und/oder
» Fassung kaputt. Mir ist es ehrlich gesagt völlig egal, wer da nun die
» dümmere Idee hatte: Die Hersteller der LED-Röhren, als sie die zweite Seite
» gebrückt haben damit man alte Leuchten nur mit Starterbrücke umrüsten kann
» oder die Hersteller der modernen Wannenleuchten, weil sie ein paar Cent für
» die sichere Verkabelung sparen wollen. Das ist einfach ein gefährlicher
» Zustand!
»
» Der eigentliche Knaller war dann aber eine sündhaft teure Wannenleuchte mit
» eingebauter Schutzschaltung, die verhindern soll dass bei verkehrt herum
» eingebauten Röhren die Funken fliegen. Klar ist das auch eine Lösung, aber
» wären da nicht zwei Längsdrähte billiger gewesen?
»
» Das musste ich jetzt echt mal los werden!
»
» Grüße, -R-
Funken wird es wenig, an der nicht beutzten Seite ist gewöhnlich eine Sicherung zwischen den Stiften in der Led Röhre
Die Röhren mit Spannungszuführung an der gegenüberliegenden Seite hatten keine VDE Zulassung, wenn du die einseitig einsetzt und die andere Seite berührst bekommst du einen Schlag. Deswegen kamen dann die anderen auf den Markt