» » » 2.) Wo ungefähr liegt die Stromgrenze? Der CuL-Draht hat 0,35mm
» » » Durchmesser, ich würde mal so grob sagen max. 3A. Liege ich da
» richtig?
» »
» » 3A hält der Kupferdraht aus.
»
» Das wären 30A/mm^2! Der würde sich so stark erwärmen, dass der Wickelkörper
» schmilzt und der Isolierlack abraucht.
Versuchsweise habe ich eine ähnliche Gleichtaktdrossel, allerdings 0,4mm Drahtdurchmesser spaßeshalber mit 2,6A auf einer Wicklung gestresst. Nach 5 Minuten hatte die Wicklung aussen 80°C erreicht. Das waren nur 20A/mm².
Gesamter Thread:
Choke - matzi682015
, 19.01.2023, 22:15

Choke - xy
, 19.01.2023, 23:09