Forum
Solarmodule in Reihe + step up (Elektronik)
» » 17,6V Nennspannung x 3 = 52,8V und 58 V brauche ich, da hat der step
» nicht
» » viel zu tun.
»
» Bei Nennspannung nicht.
» Die Leerlaufspannung könnte jedoch zu hoch werden, wenn der Akku voll ist.
» Aber wenn das geregelt ist...
»
» Gruß Steffen
Warum sollte die Leerlaufspannug zu hoch werden?
50W = 50Wp als bei 25° Celltemperatur (und 1000W und AM 1,5)
Wenn das durchschnittliche Zellen sind, haben die +0,4% / Kelvin.
Selbst bei 0° Zelletemperatur (und 1000W Einstahlung !) wird das nur 74V DC
Das die Zelltemperatur ! auf 0° bei einer Einstrahlung von 1000W/m² bleibt müsste die
Umgebungstemperatur so bei -20° liegen.
Gesamter Thread:
Solarmodule in Reihe + step up - Scootix, 27.02.2022, 00:04
Solarmodule in Reihe + step up - Steffen, 27.02.2022, 00:50
Solarmodule in Reihe + step up - gast, 27.02.2022, 07:59
Solarmodule in Reihe + step up - gast, 27.02.2022, 08:06
Solarmodule in Reihe + step up - Scootix, 27.02.2022, 10:44
Solarmodule in Reihe + step up - simi7, 27.02.2022, 08:34
Solarmodule in Reihe + step up - Scootix, 27.02.2022, 10:35
Solarmodule in Reihe + step up - Offroad GTI, 01.03.2022, 16:25
Solarmodule in Reihe + step up - bigdie, 01.03.2022, 16:34