Forum
mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) (Schaltungstechnik)
» » » Du meinst dann also, wie in der Skizze unter dem folgenden Link?
» » » https://share.icloud.com/photos/07FLWc-7s4kuvBcf0qOhp9lCw
» »
» » Ja, wenn nur ein Ausgang die 3V liefert und alle anderen NTCs an
» » hochohmigen Ausgängen in der Luft hängen, wird immer nur der eine NTC
» » gemessen.
»
» Klappt leider nicht.
»
» Ergebnis ist das selbe wie im Eingangspost. Sobald der Zweite NTC
» dazukommt, steigt die gemessene Temperatur um 2-3 Grad.
» Allerdings schwankt der Messwert nicht mehr so stark. Ich vermute mal, die
» Ausgänge schalten nicht so sauber ab, wie gewünscht.
Da werden wohl die Pullups eingeschaltet sein.
"Each GPIO PAD can be configured with internal pull-up or pull-down..."
Gesamter Thread:
mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) - Fjury, 02.05.2021, 16:28
mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) - Gast, 02.05.2021, 16:56
mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) - Fjury, 02.05.2021, 17:14
mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) - Gast, 02.05.2021, 17:16
mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) - Fjury, 02.05.2021, 17:29
mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) - Fjury, 02.05.2021, 17:33
mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) - Gast, 02.05.2021, 17:40
mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) - Fjury, 02.05.2021, 17:45
mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) - bigdie, 02.05.2021, 18:12
mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) - Gast, 02.05.2021, 18:27
mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) - Fjury, 02.05.2021, 18:50
mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) - Gast, 02.05.2021, 19:14
mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) - Fjury, 02.05.2021, 20:59
mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) - Gast, 02.05.2021, 21:14
mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) - Fjury, 03.05.2021, 21:43
mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) - Gast, 03.05.2021, 21:46
mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) - xy, 03.05.2021, 08:29
mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) - simi7, 02.05.2021, 20:55
mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) - Fjury, 02.05.2021, 23:12
mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) - bigdie, 03.05.2021, 05:58
mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) - simi7, 03.05.2021, 08:06
mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) - xy, 03.05.2021, 08:13
mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) - cmyk61, 03.05.2021, 11:15
mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) - Hartwig, 02.05.2021, 22:39
mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) - Fjury, 02.05.2021, 18:29
mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) - xy, 02.05.2021, 18:34
mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) - Fjury, 02.05.2021, 18:56
mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) - xy, 02.05.2021, 19:03
mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) - bigdie, 02.05.2021, 21:03
mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) - Fjury, 02.05.2021, 21:12
mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) - Hartwig, 02.05.2021, 22:46
mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) - Fjury, 03.05.2021, 23:01
mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) - xy, 02.05.2021, 17:44
mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) - Fjury, 02.05.2021, 17:54
mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) - Hartwig, 02.05.2021, 18:07
mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) - Fjury, 02.05.2021, 18:58
mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) - xy, 02.05.2021, 19:03
mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) - Fjury, 02.05.2021, 20:55
mehrere NTC Thermistoren an einem Analogeingang (ADC am ESP) - matzi682015, 04.05.2021, 23:28