verfasst von bigdie(R), 02.12.2020, 06:20 Uhr

»
» Bei solchen Ausssagen stellen sich mir die Nackenhaare auf. Oft entstehen
» an der Kurzschlussstelle Lichtbögen und wenn die dann mit Auslösezeiten im
» Minutenbereich zusammentreffen wird es brandgefährlich. Schon einmal
» überlegt, wozu die magnetische Auslösung überhaupt da ist?
Das ist völliger Quatsch. Im Verteilbereich darf die Abschaltzeit auch 5s betragen. die 0,2 bzw. 0,4 gelten nur für Endstromkreise. Das stammt wie gesagt aus der Zeit, wo die Sicherung für den Personenschutz zuständig war. Ist glaub ich wohl auch im letzten Herbst in der VDE geändert worden.
Und den Leitungsschutz stellt die Sicherung auch in jedem anderen Strombereich sicher. Denn du kannst ja auch 3 Heizkörper a 2kW an einem Stromkreis anstecken. Dann fließen auch nur 25A.



Gesamter Thread:

Absicherung Pellet Saugzug - Itzlbritzl, 29.11.2020, 22:47 (Elektronik)
Absicherung Pellet Saugzug - Sel am Handy, 30.11.2020, 00:29
Absicherung Pellet Saugzug - bigdie(R), 30.11.2020, 05:37
Absicherung Pellet Saugzug - Wolfgang Horejsi(R), 30.11.2020, 06:07
Absicherung Pellet Saugzug - bigdie(R), 30.11.2020, 11:09
Absicherung Pellet Saugzug - xy(R), 30.11.2020, 11:35
Absicherung Pellet Saugzug - Itzlbritzl, 30.11.2020, 19:12
Absicherung Pellet Saugzug - xy(R), 30.11.2020, 22:18
Absicherung Pellet Saugzug - Wolfgang Horejsi(R), 01.12.2020, 07:12
Absicherung Pellet Saugzug - xy(R), 01.12.2020, 09:11
Absicherung Pellet Saugzug - bigdie(R), 02.12.2020, 06:20