Absicherung Pellet Saugzug (Elektronik)
» Was ich verstanden habe aus diversen Datenblättern: Der "thermische"
» Auslöser ist identisch mit B16, allerdings der "magnetische" Auslöser lässt
» höhere Ströme zu. Dementsprechend dürfte es ja für die Leitungen egal sein,
» ob B16 oder C16? Ist aufputz in Kabelkanal installiert.
»
» Kann mir jemand einen Hinweis geben, ob meine Annahme richtig ist?
»
» Ach, tauschen werde ich den nicht selbst, keine Sorge, ich brauche nur
» Futter für die Diskussion mit meinem Elektriker.
C16 braucht einen Auslösestrom von 160A um im Kurzschlussfall sicher schnell abzuschalten. Zur Sicherheit rechne ich 20% drauf (ev. Unterspannung) das ergibt dann 192A. Wenn die vorhandene Leitung weniger Kurzschlussstrom schafft, wird es (brand-)gefährlich. Vor Einbau des C16 würde ich die Impedanz der Leitung messen, sollte sie nicht unter 1 Ohm liegen, könnte man die Leitung durch eine stärkere ersetzen.