Forum
Messumformer (Schaltungstechnik)
guten Tag und bitte um Hilfe:
Füllstandssensor auf Druckbasis
0-10 V oder 4-20mA
vorhanden
ich brauche mindestens 3 Kontaktausgänge einstellbar für entsprechende Wasserstände
kennt jemand ein Gerät oder Schaltung möglichst einfach ?
vielen Dank Edmund Jenner
Gesamter Thread:
Messumformer - Edmund Jenner, 30.09.2020, 12:22 (Schaltungstechnik)
Messumformer - xy, 30.09.2020, 12:30
Messumformer - Strippenzieher, 30.09.2020, 13:36
Messumformer - bigdie, 30.09.2020, 17:13
Messumformer - Hartwig, 30.09.2020, 17:42
Messumformer - bigdie, 30.09.2020, 21:29
Messumformer - Hartwig, 01.10.2020, 13:20
Messumformer - bigdie, 01.10.2020, 15:11
Messumformer - Hartwig, 01.10.2020, 20:57
Messumformer - bigdie, 01.10.2020, 22:26
Messumformer - bastelix, 01.10.2020, 23:08
Messumformer - Hartwig, 02.10.2020, 10:28
Messumformer - bigdie, 02.10.2020, 11:38
Messumformer - Hartwig, 03.10.2020, 12:14
LOGO!? - bastelix, 04.10.2020, 22:31
Messumformer - bigdie, 05.10.2020, 06:01
Messumformer - Hartwig, 05.10.2020, 08:42
Beckhoff BC9000 - ollanner, 05.10.2020, 17:27
Beckhoff BC9000 - Hartwig, 06.10.2020, 00:55
Beckhoff BC9000 - ollanner, 07.10.2020, 06:57
Beckhoff BC9000 - bigdie, 07.10.2020, 08:30
Messumformer - bastelix, 05.10.2020, 23:02
Messumformer - bigdie, 06.10.2020, 06:55
Messumformer - bastelix, 06.10.2020, 22:37
Messumformer - bigdie, 07.10.2020, 05:59
Messumformer - bastelix, 09.10.2020, 22:52
Messumformer - bigdie, 10.10.2020, 16:00
Messumformer - bastelix, 10.10.2020, 23:45