Erdung Potential ausgleichsschiene, Probleme mit HDMI-Masse (Elektronik)
»
»
» So weit ich weiß, ist es nicht Vorschrift die Potentialausgleichsschiene zu
» Erden. Es kommt immer auf den Fall an, aber genau kenne ich mich nicht
» aus.
»
» Ab wann besteht die Pflicht oder ist es sinnvoll eine korrekte örtliche
» Erdung für die PAS herzustellen?
1. Ist kein Ringerder vorhanden, so ist ein Staberder vorzusehen, der an der Potischiene angeschlossen wird.
2. Verbindung vom Hausanschluß zur Potischiene bei TN-C und/oder TN- C/S
3. Überspannungsableiter 4pol. im Zähleranschlußraum (Einspeisung) ist unabdingbar, an den PA mit anschließen.
4. Antennenanlage mit in den PA einbeziehen
......
X. TAB des zuständigen EVU`s einsehen, sollte im Netz des Energieversorgers eingesehen werden können.
Gesamter Thread:
Erdung Potential ausgleichsschiene, Probleme mit HDMI-Masse - Poti, 09.04.2020, 14:15 (Elektronik)
Erdung Potential ausgleichsschiene, Probleme mit HDMI-Masse - xy, 09.04.2020, 14:52
Erdung Potential ausgleichsschiene, Probleme mit HDMI-Masse - Poti, 09.04.2020, 15:05
Erdung Potential ausgleichsschiene, Probleme mit HDMI-Masse - xy, 09.04.2020, 15:13
Erdung Potential ausgleichsschiene, Probleme mit HDMI-Masse - bigdie, 10.04.2020, 19:38
Erdung Potential ausgleichsschiene, Probleme mit HDMI-Masse - Poti, 11.04.2020, 00:02
Erdung Potential ausgleichsschiene, Probleme mit HDMI-Masse - xy, 11.04.2020, 01:03
Erdung Potential ausgleichsschiene, Probleme mit HDMI-Masse - $Gast$, 09.04.2020, 16:59
Erdung Potential ausgleichsschiene, Probleme mit HDMI-Masse - Wolfgang Horejsi, 09.04.2020, 18:39
Erdung Potential ausgleichsschiene, Probleme mit HDMI-Masse - $Gast$, 09.04.2020, 18:58
Erdung Potential ausgleichsschiene, Probleme mit HDMI-Masse - AufArbeit, 09.04.2020, 19:39
Erdung Potential ausgleichsschiene, Probleme mit HDMI-Masse - JBE, 09.04.2020, 23:38