Forum
FI selektiv (Elektronik)
» » Ist ja ein 4poliger Fi und da hängen entsprechend die einzelnen
» Sicherungen
» » dran. Die Leitung selbst scheint mir einem Sicherungsautomaten 16A
» » abgesichert zu sein.
» » Denke an dem FI sind alle Leitungen, die in den Keller gehen,
» entsprechend
» » abgesichert. Allerdings sind alle Automaten 16A.
» » Warum da ein 63A Fi drin ist, kann ich nicht sagen. War schon so als wir
» » das Haus gekauft haben.
» » » » aktuell habe ich einen 0,03 Standard Fi (Hager CDS 463D) der die
» » Leitung
» » » in
» » » » den Keller absichert.
» » » » Jetzt hab ich eine kleine Werkstatt in den Keller gebaut und würde
» » diese
» » » » gerne extra absichern und am besten, da noch andere Verbraucher
» vorher
» » » an
» » » » der Leitung hängen, selektiv.
» » »
» »
» »
»
»
» Vorgeschaltete Zählervorsicherung wenn höher als 35A --> 50A gewält wurde,
» dann ist ein FI 63A zu wählen.
» 63A werden oft verbaut, obwohl nicht notwendig.
»
» Wenn die "Werkstatt" eine eigene Sicherung hat, dann kann man ja einen
» eigenen FI-Schalter dafür in die Verteilung integrieren.
» Abgriff des Selbigen vor den bauseits vorhanden FI-Schaltern.
»
» Selektierte FI`s kosten einiges, rentieren sich bei Deinem Vorhaben jedoch
» nicht.
» Dann schon eine extra Zuleitung 5x6 m² aufwärts ab der S-Verteilung wählen,
» mit entsprechender Vorsicherung wenn notwendig.
Danke für die Antwort
Gesamter Thread: