Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen? (Elektronik)

verfasst von Wolfgang Horejsi(R), 24.02.2020, 14:17 Uhr

» » fließt, da wird die Leitung einfach zu warm.
» Wie gesagt, glaub ich nicht. Hab auch noch nie irgendwo ein weggebranntes
» Kabel gesehen. Also direkt das Kabel. Klemmstellen sind etwas anderes. Und
» ich bin nun 40 Jahre in dem Beruf.

Kabel - oder auch Leitungen - brennen nicht einfach weg. Erst einmal werden sie warm. Dabei unterliegt die Isolierung (meist PVC, bis 70°C zugelassen) einem rasanten Alterungsprozess. Die Weichmacher gasen aus, die Lebensdauer der Leitung geht stark in den Keller. Wer Leitungen verlegt, möchte in der Regel, dass diese Leitungen in 50 Jahren auch noch funktionieren, und nicht, dass sie nach wenigen Jahren verhärtet sind und die Isolierung allmählich weg bröselt. Das Kupfer ist hier noch das kleinste Problem.f.



Gesamter Thread:

230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen? - oldi, 22.02.2020, 20:50 (Elektronik)
230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen? - matzi682015(R), 22.02.2020, 23:45
230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen? - oldi, 23.02.2020, 15:31
230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen? - matzi682015(R), 23.02.2020, 18:40
230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen? - oldi, 23.02.2020, 21:25
230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen? - matzi682015(R), 23.02.2020, 22:12
230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen? - xy(R), 23.02.2020, 23:08
230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen? - matzi682015(R), 23.02.2020, 23:20
230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen? - xy(R), 24.02.2020, 01:08
230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen? - matzi682015(R), 24.02.2020, 01:44
230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen? - xy(R), 24.02.2020, 01:51
230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen? - Wolfgang Horejsi(R), 24.02.2020, 07:29
230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen? - xy(R), 24.02.2020, 08:12
230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen? - Wolfgang Horejsi(R), 24.02.2020, 10:27
230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen? - xy(R), 24.02.2020, 10:34
230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen? - bigdie(R), 24.02.2020, 12:41
230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen? - xy(R), 24.02.2020, 12:49
230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen? - bigdie(R), 24.02.2020, 13:48
230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen? - Wolfgang Horejsi(R), 24.02.2020, 14:17
230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen? - matzi682015(R), 24.02.2020, 18:46
230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen? - matzi682015(R), 24.02.2020, 18:37
230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen? - Wolfgang Horejsi(R), 24.02.2020, 22:36
230V-Steckdose von CEE Starkstromdose abzweigen? - Wolfgang Horejsi(R), 24.02.2020, 07:35