Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale (Elektronik)

verfasst von JBE, 16.08.2018, 03:54 Uhr

» Hallo Leute!
»
» Ich habe in er Suche leider nicht das passende gefunden..
»
»
» Kurz zu meinem Problem:
»
» Ich habe in meinem Haus dimmbare 230V Hochvolt LED Spots verbaut, welche
» mit einem phasenAnschnitt LED Dimmer gedimmt werden.
»
» Es funktioniert alles wunderbar, die LEDs lassen sich super dimmen und
» es gibt auch dabei keine Probleme, aber sobald die Energeiversorger die
» Rundsteuersignale senden, welche mit 740 HZ auf das Stromnetz
» aufmoduliert werden beginnen die LEDs wie wild zu blinken.
»
» Es ist täglich zur selben Uhrzeit zu erkennen auf die Sekunde genau ab
» ca. 18.00 Uhr bis 23.00 Uhr und ín der Früh ab 7.00 Uhr.
»
»
» zur Klarstellung was ich und mein Elektriker schon alles probiert haben:
»
» # Es wurden schon verschiedene 230V LED Spots probiert (Osram, Philips
» und Noname) alle wirklich als dimmbar gekennzeichnet!
»
» # Es wurden auch schon verschiedene Dimmer probiert (Jung, Kopp, sogar
» der teure Loxone Dimmer) auch alles PhansenAnschnitt bzw.
» PhasenAbschnitt Dimmer speziell für LEDs)
»
» # Sogar wenn ich das ganze mit einem dimmbaren 12V LED Trafo und 12V
» LEDs probiere, ist es zu erkennen, zwar nicht so extrem eher ein
» bisschen gedämpfter.
»
» # Es wurden schon verschiedene Phasen probiert.
»
» # Wir wissen dass es die Rundsteuersignale der Energieversorger sind, da
» ich mit einem Dimmer und LED zum Energieversorger gefahren bin, den
» Dimmer und LED an das Stromnetz angeschlossen wurde und nach der Bitte
» einmal kurz so ein Rundsteuersignal zu senden dasselbe Blinken bzw.
» Blitzen zu erkenn war. Der Energieversorger sieht sich als nicht
» schuldig und kann bzw. will mir in diesem Fall nicht helfen.

Was ist das denn für ein Energieversorger, ich würde das Problem der Bundesnetzargentur melden.

Bei meinem Energierversorger bei dem ich gearbeitet hatte wurden solche Themen Ernst genommen.

Es gab sogar einen Fall mit dem U-Bahn Netz damals 600V Gleichstrom, ein Kunde hatte berichtet das wenn die Straßenbahn vorbei fuhr
sein Fernseher totale Falschfarben erzeugte durch das Magnetfeld der Straßenbahn, Schlaue Leute meinten ich solle den Fernseher doch mit MU-Metall auskleiden,
ich sagte das bringt garnichts, denn das Magnetische Feld hatte die Lochmaske magnetisiert, sodass die Elektronenstrahlen nicht mehr das richtige Loch trafen.

Von oben kam dann die Order den Fernseher in einem Gleichrichterwerk auf zu stellen direckt neben dem U-Bahn-Tunnel, Studenten aus der Uni haben dann ein 3-Dimensionale Magnetische Sonde entwickelt, zur Darstellung des Magnetischen Feldes. Der Kunde hat dann einen neuen Maskenlosen Fernseher bekommen vom Energieversorger. Alle haben dadurch profitiert.

Normal sollte für die Rundsteuerfrequenz ein Saugkreis eingebaut werden können, da will sich der Energieversorger wohl darum drücken, weil es kostet ja was.

»
» # Habe schon mit Technikern von Jung kontakt aufgenommen und das Problem
» erklärt, das Problem ist bekannt und sogar in der Beschreibung eines
» Jung LED Dimmers beschríeben.
»
» Text in der Beschreibung des Jung Dimmers -> "Rundsteuersignale der
» Elektrizitätswerke können sich durch Flackern bemerkbar machen. Dies
» stellt keinen Mangel des Dimmers dar."
»
» Im Netz ist das Problem auch nicht unbekannt nur leider gibt es keine
» Lösung dafür.
»
» Es gäbe Tonfrequenzsperren welche in den zu fílternden Stromkreis
» verbaut werden und somit die 740 HZ absaugen, leider ist mir diese
» Lösung zu teuer, da so ein Filter mehr als 300,- Euro kostet und für nur
» für 1 Stromkreis ausgelegt ist, ich aber 5 Stromkreise zu filtern habe.
»
»
» Habe gehört es würde auch ein RC Tiefpass das Problem lösen, da dieser
» alles über z.b. 50 HZ filtern würde und somit der Dimmer nicht durch die
» 740 HZ der Rundsteuersignale gestört würde und somit auch das Blinken
» weg wäre.
»
» Wo kann ich soetwas kaufen? bzw. da es soetwas ja nicht auf der "Stange"
» gibt wie kann ich soetwas bauen lassen?

Wenn dann nur ein LC Tiefpass der Unterhalb der Rundsteuerfrequenz liegt, gefolgt von einem Saugkreis wenn Nötig, RC hat keine genügende Dämpfung.
»
» Kurz zur Last pro Dimmer:
» Es sind pro Dimmer 8 LEDs mit 9 Watt also 72 Watt.
»
» Würde mich über eine Lösung freuen, da mich dieses Thema schon über 1
» Jahr verfolgt und mir niemand so richtig helfen kann.
»
» Danke bereits im Voraus!
» LG Christian



Gesamter Thread:

Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - Christian_Schmied, 15.08.2018, 19:35 (Elektronik)
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - schaerer(R), 15.08.2018, 20:37
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - Christian_Schmied, 15.08.2018, 22:03
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - JBE, 16.08.2018, 03:54
Problemlösung mit Serie- und Parallel-Resonanzkreis - schaerer(R), 16.08.2018, 11:53
Problemlösung mit Serie- und Parallel-Resonanzkreis - Christian_Schmied, 16.08.2018, 18:05
Problemlösung mit Serie- und Parallel-Resonanzkreis - JBE, 16.08.2018, 19:01
Problemlösung mit Serie- und Parallel-Resonanzkreis - xy(R), 16.08.2018, 19:03
Problemlösung mit Serie- und Parallel-Resonanzkreis - JBE, 16.08.2018, 19:07
Problemlösung mit Serie- und Parallel-Resonanzkreis - xy(R), 16.08.2018, 19:11
Problemlösung mit Serie- und Parallel-Resonanzkreis - JBE, 16.08.2018, 19:18
Problemlösung mit Serie- und Parallel-Resonanzkreis - Christian_Schmied, 16.08.2018, 19:24
Problemlösung mit Serie- und Parallel-Resonanzkreis - Christian_Schmied, 16.08.2018, 19:34
Problemlösung mit Serie- und Parallel-Resonanzkreis - Christian_Schmied, 16.08.2018, 19:44
Kleines Nebenthema... - schaerer(R), 22.08.2018, 14:29
Kleines Nebenthema... - Christian_Schmied(R), 23.08.2018, 18:11
Problemlösung mit Serie- und Parallel-Resonanzkreis - JBE, 16.08.2018, 18:23
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - cmyk61(R), 22.08.2018, 11:53
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - Christian_Schmied(R), 23.08.2018, 18:33
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - cmyk61(R), 24.08.2018, 13:09
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - Christian_Schmied(R), 24.08.2018, 20:09
Gefahr durch Melatoninmangel! - schaerer(R), 24.08.2018, 21:16
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - cmyk61(R), 25.08.2018, 10:12
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - Christian_Schmied(R), 25.08.2018, 16:10
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - cmyk61(R), 25.08.2018, 19:25
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - Christian_Schmied(R), 26.08.2018, 16:06
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - xy(R), 26.08.2018, 17:37
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - Christian_Schmied(R), 26.08.2018, 17:43
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - xy(R), 26.08.2018, 17:53
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - Christian_Schmied(R), 26.08.2018, 17:58
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - Christian_Schmied(R), 02.09.2018, 19:08
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - xy(R), 02.09.2018, 23:57
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - Christian_Schmied(R), 03.09.2018, 17:44
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - xy(R), 03.09.2018, 17:57
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - Christian_Schmied(R), 03.09.2018, 18:06
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - xy(R), 03.09.2018, 19:04
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - Christian_Schmied(R), 03.09.2018, 19:58
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - Steffen, 03.09.2018, 23:46
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - Christian_Schmied(R), 04.09.2018, 22:41
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - xy(R), 04.09.2018, 23:05
-----GELÖST----- - Christian_Schmied(R), 11.09.2018, 19:48
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - xy(R), 11.09.2018, 21:17
Behebung von Störungen durch Rundsteuersignale - Christian_Schmied(R), 04.10.2018, 20:50