Forum
Elektroverteilung im Kleingarten (Elektronik)
» Tach Leute
»
» Ich hatte Kontakt zu einem Kleingartenpächter der einen stärkeren
» Stomanschluss wollte. Ich habe mir das angesehen, und dann folgendes
» festgestellt:
»
» Es wurde in alle Gärten ein Versorgungskabel 6x4qmm verlegt.
» Alle Gärten hatten anfangs einen einfachen Wechselstromzähler, FI Schalter
» und drei 16A Sicherungen:
»
»
»
» Dann wurde von verschiedenen Firmen gebastelt, ich habe jetzt in drei
» Gärten drei verschiedene Anschlüsse gefunden, der nächste wäre dieser:
»
»
»
» Und dann habe ich diesen her gefunden:
»
»
»
» Da wurde einfach die farbige Isolierung von zwei Anschlussdrähten getauscht
»
»
» Wie es in der Hauptverteilung aussieht, kann ich noch nicht sagen, da hat
» man mich noch nicht reingelassen.
»
» Was sagt der Fachmann zur Zulässigkeit, funktionieren tun sie alle drei
» (vorausgesetzt ich habe das richtig gesehen und aufgemalt).
»
» Theo
Vertauschen von Farben? Wenn der PE oder N betroffen ist, geht das nicht. Bei 1,5mm² ud 16A darf die Leitung (bis zur Steckdose) nicht viel länger als 20m sein, sonst wird der zulässige Spannungsfall überschritten. Das wird sich im Garten nur schwer realisieren lassen.