Verdrahtung/Verkabelung Zählerschrank, Unterverteilung (Elektronik)

verfasst von bigdie(R), 20.11.2017, 06:12 Uhr

» » Nö, die mittlere Wulst würde es verhindern hier einen Gabel-Kabelschuh
» » unterzubringen.
»
» in der Tat - mittlerweile etwas belesener kann der Hersteller die Anzahl
» der anschließbaren Adern vorgeben.
»
» Ich bezweifle, dass man Unterschiede zwischen Schaltschränken und UVs
» macht. Wo wären denn die unterschiedlichen Schutzziele zu suchen? Darum
Es gibt keine Unterschiede in den Vorschriften. Ist eher alles eine Frage der Größe und der Kosten. Der einzige Unterschied ist der, das die Forderung im gewerblichen Bereich besteht, das zu jedem Stromkreis der N eindeutig zuzuordnen ist und ohne abklemmen getrennt werden kann.(wegen der Iso-Messung) Deshalb werden dort in der Regel Abgangsklemmen gesetzt mit N-Trennschieber. Theoretisch wären aber auch 2polige bzw 1polig+N Leitungsschutzschalter erlaubt oder FI/LS. Da ist der N ja automatisch getrennt.