Absicherung E-Herd - warum falsch (Elektronik)
» » » Gibt es denn bei Elektroherden andere Vorschriften oder Gegebenheiten?
» » Nein.
» »
» » Bei einem Anschlusswert von 11kW (welche er wohl eher selten tatsächlich
» » aufnimmt) bietet sich B16 an. 5x2,5mm^2 Zuleitung ist in Ordnung.
» Natürlich
» » immer unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten. Ein passendes
» Dokument
» » wurde ja schon verlinkt.
» »
» » Eine Absicherung mit 32A geht dagen schon in Richtung fahrlässig.
»
» warum eigentlich
» Die Leitung ist gegen Überlast und gegen Kurzschluss zu schützen.
» Bei PVC ist eine Erwärmung auf 70 Grad zulässig (keine Ex Zone, keine
» brandfördernden Stoffe)
» Kurzschluss andere Temperatur und für 5 sec
»
» Überlast ist technisch nicht möglich - der Herd hat maximal 11kW und muss
» ein Modell sein ohne eingebaute Steckdose.
» Kurzschluss kann sein.
» Schutzmaßnahme Nullung - wenn der Schleifenstrom reicht ->ok -> keine
» unzulässige Erwärmung
» Genau muss man sich ansehen wie die 11kW auf die 3 Phasen aufgeteilt ist.
» rechnerisch sind das 15,9A
» Welche Platte mit welcher Leistung und wie das Backrohr.?
» Die Heizungen werden alle 230V Modelle sein die mehr oder weniger
» intelligent auf die 3 Phasen aufgeteilt sind.
» Wenn der Kurzschlussschutz funktioniert sehe ich keine Gefahr für den
» Überlastfall da bekannt ist welche Last
» betrieben ist und ein Überlastfall und damit eine unzulässige Erwärmung
» nicht auftreten kann.
»
» Fix angeschlossen und nur 1 Gerät.....
» Leitung wird nicht zu warm 16A bei 2,5
» - nicht wäregedämmt verlegt
» - kein Spannungsabfall
» - Überlast technisch unmöglich
» - Kurzschlussschutz ist gegeben
»
» Bei Steckdosenkreise oder unbekannter Last geht 2,5mm und 32A natürlich
» nicht.
Nachtrag
I2t geht sich auch mit 2,5mm aus - also auch kein Grund