» » Mein Problem: Diese Schaltung funktioniert nur 100%, wenn das verwendete
» » Wasser eine Leitfähigkeit von mindestens
»
» Es reicht schon, wenn du R4 von 33kOhm auf 100kOhm bis 200kOhm
» vergrößerst.
» (R6 kann dann noch auf 2MOhm vergrößert werden.)
» » » »
»
... SUPER, herzlichen DANK für die Infos + die professionelle Zeichung - respekt" (!!) - und die ERSTE Antwort wie ich mein Problem lösen könnte!
Zusammenfassend kann ich also folgendes tun:
-) R1 & R2 entfernen und gegen Drahtbrücke ersetzen + R6 vergrößern.
-) oder: R4 auf 100-200kOhm + ggf. R6 auf 2MOhm vergrößern.
» ... Funktioniert so lange bis sich die Kontakte galvanisch aufgelöst haben!
Ja, das stimmt, ist eigentlich die schlechteste Füllstandsregeltechnik die man verwenden kann, leider gehts bei mir aus platzgründen nicht anders - ich muss ca. 80ml Wasser in einer Röhre von ca. 1cm Innendurchmesser regeln - da ist kein Platz für größere Sendsoren oder Elektrik.
Ich verwende aber als Kontakte eh Platinbeschichtetes-Titan, das sollte "ne weile" halten - wird ja auch so in Elektrolysereaktoren verwendet