Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? (Schaltungstechnik)

verfasst von Martin12, 14.08.2017, 10:45 Uhr

» »
» » Mein Problem: Diese Schaltung funktioniert nur 100%, wenn das verwendete
» » Wasser eine Leitfähigkeit von mindestens
»
» Es reicht schon, wenn du R4 von 33kOhm auf 100kOhm bis 200kOhm
» vergrößerst.
» (R6 kann dann noch auf 2MOhm vergrößert werden.)
» » » »
»


... SUPER, herzlichen DANK für die Infos + die professionelle Zeichung - respekt" (!!) - und die ERSTE Antwort wie ich mein Problem lösen könnte!

Zusammenfassend kann ich also folgendes tun:

-) R1 & R2 entfernen und gegen Drahtbrücke ersetzen + R6 vergrößern.

-) oder: R4 auf 100-200kOhm + ggf. R6 auf 2MOhm vergrößern.


» ... Funktioniert so lange bis sich die Kontakte galvanisch aufgelöst haben!

Ja, das stimmt, ist eigentlich die schlechteste Füllstandsregeltechnik die man verwenden kann, leider gehts bei mir aus platzgründen nicht anders - ich muss ca. 80ml Wasser in einer Röhre von ca. 1cm Innendurchmesser regeln - da ist kein Platz für größere Sendsoren oder Elektrik.

Ich verwende aber als Kontakte eh Platinbeschichtetes-Titan, das sollte "ne weile" halten - wird ja auch so in Elektrolysereaktoren verwendet ;)

LG!



Gesamter Thread:

Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - Martin12, 13.08.2017, 16:18 (Schaltungstechnik)
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - Martin12, 13.08.2017, 17:35
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - xy(R), 13.08.2017, 19:00
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - schaerer(R), 13.08.2017, 19:24
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - Martin12, 13.08.2017, 19:27
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - olit(R), 14.08.2017, 09:55
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - Martin12, 14.08.2017, 10:45
Ein spezieller 555er-Tipp..... - schaerer(R), 14.08.2017, 15:12
Ein spezieller 555er-Tipp..... - Martin12, 14.08.2017, 18:55
Ein spezieller 555er-Tipp..... - olit(R), 14.08.2017, 19:06
Latchup-Thema beim CMOS-555-IC....! - schaerer(R), 14.08.2017, 20:57
Latchup-Thema beim CMOS-555-IC....! - olit(R), 14.08.2017, 21:16
Latchup-Thema beim CMOS-555-IC....! - schaerer(R), 14.08.2017, 21:27
Latchup-Thema beim CMOS-555-IC....! - olit(R), 14.08.2017, 21:47
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - simi7(R), 15.08.2017, 09:11
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - Martin12, 15.08.2017, 11:17
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - simi7(R), 15.08.2017, 15:53
Füllstandsregel-Schaltung funktioniert nicht ganz? - Martin12, 15.08.2017, 21:14