Forum
Relais gesucht (Arbeitstier für Netzspannung) (Elektronik)
» » Meistens schalte ich induktive Lasten (Trafos,
» » Motoren bis 500 Watt), seltener Schaltnetzteile (wobei da bei 250 Watt
» » Leistung Schluß ist).
»
» Aufs Kontaktmaterial achten, AgNi ist da weniger gut, besser AgSnO_2.
Also wären die besser geeignet: https://www.reichelt.de/Miniaturrelais/HF92F-024D-2C/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=126985&GROUPID=7620&artnr=HF92F-024D-2C&SEARCH=%252A
Zwei Stück, Gleichrichter und kleinen C davor, fertig. Abschalten können die Relais relativ wenig Strom, aber das bleibt in den eingangs beschriebenen Wünschen...
LG Sel
Gesamter Thread:
Relais gesucht (Arbeitstier für Netzspannung) - Sel, 09.06.2017, 19:27 (Elektronik)
Relais gesucht (Arbeitstier für Netzspannung) - xy, 09.06.2017, 19:53
Relais gesucht (Arbeitstier für Netzspannung) - Sel, 09.06.2017, 20:20
Relais gesucht (Arbeitstier für Netzspannung) - xy, 09.06.2017, 21:01
Relais gesucht (Arbeitstier für Netzspannung) - Sel, 10.06.2017, 13:36
Relais gesucht (Arbeitstier für Netzspannung) - xy, 10.06.2017, 14:54
Relais gesucht (Arbeitstier für Netzspannung) - Sel, 10.06.2017, 17:13
Relais gesucht (Arbeitstier für Netzspannung) - xy, 10.06.2017, 19:21
Relais gesucht (Arbeitstier für Netzspannung) - bastelix, 10.06.2017, 23:01
Relais gesucht (Arbeitstier für Netzspannung) - Gast aus HH, 12.06.2017, 00:13
Relais gesucht (Arbeitstier für Netzspannung) - Gast aus HH, 12.06.2017, 00:18
Relais gesucht (Arbeitstier für Netzspannung) - Gast aus HH, 12.06.2017, 00:20
Relais gesucht (Arbeitstier für Netzspannung) - bigdie, 12.06.2017, 21:39