Forum
7805 Temperatur (Elektronik)
» » Ich komme (mangels großartigen Elektronikkenntnissen) auf eine
» » Verlustleistung von rund 350mW.
»
» Der Trafo wird schon ein vielfaches davon haben.
»
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Ich habe gerechnet:
Trafospannung: 10VAC x 1,41 = 14,1V am Gleichrichter, bzw. am Spannungsregler-Eingang.
Also 14,1V Eingang minus 5V am Ausgang gibt einen Spannungsabfall von 9,1V
9,1V x 40mA Ausgangsstrom = 364mW Verlustleistung.
Nur weis ich nicht, ob der 7805 (TO220) diese Leistung ohne Kühlkörper abkann.
» Was soll das ganze denn für einen Zweck haben?
Das Relais schaltet irgend etwas - keine Ahnung ist nicht für mich. Das hat aber auf die Wärmeentwicklung des 7805 keinen Einfluss.
Jedenfalls soll eine Netztrennung bestehen - also kein Kondensatornetzteil.
Und es sollen nach Möglichkeit die vorhandenen Bauteile (Trafo, Gleichrichter, 7805 und Relais) verwendet werden.
Es geht also nur um Kühlkörper Ja oder Nein - und wenn Ja welchen (Wärmewert).
Ich gehe davon aus, dass der Trafo, der ja mit 150mA angegeben ist, bei 40mA Strom sich nicht bedenklich erwärmt.
lg
Gesamter Thread: