Hallo,

ich habe ein fünfadriges NYM 1,5mm Kabel für Rollladen, in dem 4 Adern belegt sind. Verteiler <-> UP-Dose für Rollladen <-> Rollladen-Motor

1. L1 - Rollladen hoch
2. L2 - Rollladen runter
3. PE
4. N-Leiter
5. frei

An der UP-Dose würde ich über die freie Ader gerne 5 Volt Gleichstrom haben. Ist etwas schwer mit Gleich- und Wechselstrom an einem N Leiter, daher die Idee zentral einen niedrigen Wechselstrom (z.B. 9 Volt) zu erzeugen diesen dann über einen Gleichrichter zu einem positiven Sinus zu machen und das dann auf die freie Ader zu legen. Dann in der UP Dose mit Glättungskondensatoren, Spannungsregler, usw. auf 5 Volt gehen.

Problem: Wenn ich zentral (Schaltschrank) von 230V auf 9V runtertransformieren, die 9 Volt dann durch einen Gleichrichter schicke und den Plus-Pol dann auf die freie Ader lege kommen bei Verwendung des N-Leiters nur ca. 1 Volt Wechselspannung (!) durch.

Frage: Wie kann ich einen runtertransformierten Wechselstrom zusammen mit einem nicht transformierten Wechselstrom über einen N-Leiter fahren?

UP-Netzteil ist wg. Platz und Verlustleistung keine gute Alternative.

Wäre Klasse, wenn jemand eine Idee hätte.

Kurze Erläuterung zum Bild:
- Der Lötnagel, an dem die Masse des Messkopfes des Ozis. angeschlossen ist, ist mit dem N-Leiter verbunden.
- Der eingesetzt Gleichrichter ist ein. B40C1500-W+W.
- Der LN7805 ist nicht mit den anderen Bauteilen verbunden.

Danke und Gruß
Horst



Gesamter Thread:

Wechselstrom - gemeinsamer Null-Leiter - Horst, 05.04.2017, 14:52 (Elektronik)
Wechselstrom - gemeinsamer Null-Leiter - Altgeselle(R), 05.04.2017, 15:56
Wechselstrom - gemeinsamer Null-Leiter - Sel(R), 05.04.2017, 17:08
Wechselstrom - gemeinsamer Null-Leiter - Altgeselle(R), 05.04.2017, 17:54
Wechselstrom - gemeinsamer Null-Leiter - Horst4711(R), 05.04.2017, 18:22
Wechselstrom - gemeinsamer Null-Leiter - bigdie(R), 05.04.2017, 20:12
Wechselstrom - gemeinsamer Null-Leiter - Horst4711(R), 06.04.2017, 09:09
Wechselstrom - gemeinsamer Null-Leiter - simi7(R), 05.04.2017, 19:48
Wechselstrom - gemeinsamer Null-Leiter - Horst4711(R), 06.04.2017, 09:17
Wechselstrom - gemeinsamer Null-Leiter - Altgeselle(R), 06.04.2017, 11:51
Wechselstrom - gemeinsamer Null-Leiter - Horst4711(R), 15.04.2017, 22:02