verfasst von enton(R), 20.09.2016, 19:54 Uhr

» 1.)
» Es wird dynamisch geregelt (nun nicht sehr dynamisch also im Minuten
» Bereich) über den "Blocktrafo" mit Stufensteller.

Ich hätte mal noch ne Frage zum Blocktrafo mit Stufensteller. Wenn ich das richtig Verstanden habe, ist das ein Längsregler.
Das Prinzip vom Längsregler ist mir aber noch nicht wirklich klar.
Ich hab folgendes gelesen:
"Durch erhöhen einer Eingangsspannung in parallelen oder vermaschten Leitungen wird die Knotenspannung geändert und somit ändert sich der Blindstrom".

http://ront.info/systemwirkung-ront/probleme_loesungen/ront-vs-spannungsregler/#Laengsregler

Ich hab mal versucht das mit nem parallelen Leitungen zu simulieren, allerdings bekomme ich das beste Wirkleistungs/Blindleistungsverhältnis wenn die beiden Eingangsspannungen gleich sind.

Ich hab nirgends ne wirkliche Erklärung gefunden.
Kann mir jemand erklären was ich falsch mache oder kennt nen Link wo es verständlich mit Beispiel erklärt ist, damit man es auch nachvollziehen kann?

Gruß Enton




Gesamter Thread:

Blindleistungs Kompensation in Kraftwerken - enton(R), 19.09.2016, 19:56 (Elektronik)
Blindleistungs Kompensation in Kraftwerken - gast, 20.09.2016, 08:35
Blindleistungs Kompensation in Kraftwerken - enton(R), 20.09.2016, 09:42
Blindleistungs und Onlinemonitoring - gast, 20.09.2016, 09:58
Blindleistungs und Onlinemonitoring - enton(R), 20.09.2016, 15:28
Blindleistungs Kompensation in Kraftwerken - enton(R), 20.09.2016, 19:54