Forum
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation (Elektronik)
» » » Ich kann im Oszillogramm keinen Ausgleichsvorgang erkennen. Wurde die
» » » Spannung genau im Nulldurchgang des Stromes eingeschaltet?
» » »
» » » Gruß
» »
» » Die Spannung wurde im Nulldurchgang des Sinusquelle eingeschaltet.
» » Im Diagramm erkennt man den schnellen Anstieg des Stromes
» » durch den Kondensator während der ersten 2ms.
» » Danach sind die Ströme sinusförmig.
»
» Müsste der Ausgleichsvorgang nicht eine abklingende Gleichstromkomponente
» besitzen? Warum hat der Strom durch den Widerstand (Spule) keinen
» Einschwingvorgang?
»
» Gruß
Vergleiche die Kurvenformen der Ströme der ersten 20ms
mit denen der zweiten 20ms.
Während der ersten 20ms sind die Flächen der Kurven über
und unter der x-Achse nicht genau gleich. Das entspricht
einem Gleichstromanteil.
Gesamter Thread: