verfasst von Axel R(R), 24.08.2016, 17:41 Uhr
(editiert von Axel R am 24.08.2016 um 17:45)

» Hi,
»
» mach doch mal ein Signal-Zeit-Diagramm.
» Damit wir die gewünschten Abhängigkteiten sehen können.
»

Hallo,
hier die möglichen Zustände.
Endschalter schaltet zu kurz und die Heizung geht nicht an.
Endschalter schaltet lang genug und die Heizung geht verzögert an.
Endschalter bleibt betätigt und eine längere Zeit wird geheizt.
Immer wenn der Endschalter AUS schaltet, wird die Zeit T2 nachgeheizt.

Ich hoffe, dass das Bild das Ganze etwas verständlicher macht.

Gruss Axel R




PS. Das habe ich nicht mit einem Heizungsbauer, sondern mit dem Heizungshersteller (Remscheid) abgeklärt. Die Heizungsbauer wollen alles - von dort bis dort - rausschmeissen und neu machen. Bussystem usw.. Das will ich nicht und brauche es auch nicht.