Forum
Sicherungsnennstrom bestimmen Trafo (Elektronik)
» » » 3) Wie bestimme ich das ? Gibt es dafür eine Reihe mit
» » » Sicherungsnennströme? Hab solche keine gefunden.
» »
» Für Trafos dieser Grösse empfehlen sich Schmelzsicherungen nicht !
» Es ist besser einen Motorschutzschalter einzusetzen, der dann exakt
» eingestellt werden kann. Aus meiner langjährigen Betriebspraxis mit vielen
» Schaltkästen und Antrieben ist das meine Erfahrung. Schmelzsicherungen
» bekommen z.B. bei einen Motorstart immer etwas Überlast - wenn sie knapp
» ausgelegt sind. Da leiden die dünnen Drähte, verzundern etwas, und nach
» etlichen Motorstarts - ist beim Trafo ähnlich - löst dann die
» Schmelzsicherung aus. Passiert so etwas öfter, kommt schnell eine grössere
» Si rein - und die Absicherung ist futsch. Nach ein paar grösseren Ausfällen
» habe ich konsequent alles auf Schmelzsicherungslos umgestellt. Dann war
» Ruhe mit den Störungen. Der sek.seitige Schutz eines Trafos mit
» Schmelzsicherungen ist ähnlich kritisch. Da gibt es Situationen, bei der
» der Trafo garnicht soviel Leistung bringen kann um die Si der sek.Seite
» Zeitrichtig auszulösen.
» Da sind Motorschutzschalter mit Schnellauslöser und Bimetallauslöser
» besser. Bei Drehstrom mit der Möglichkeit, das eine Phase ausfällt,
» sowieso.
»
» Gruss Axel R
Schmelzsicherung ist nur mein Nickname. Und das ist eine Theoretische Aufgabe. Danke aber trotzdem für deinen Erfahrungsaustausch aus der Praxis.
Liebe Grüsse.