Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

4-20mA Auswertung bringt falsche Werte (Elektronik)

verfasst von Offroad GTI(R), 15.05.2016, 16:33 Uhr

» Am Messwiderstand messe ich jedoch 5,72V - und ich weiß nicht, wo die 0,72V
» mehr herkommen.
Gemäß des ohmschen Gesetzes gibt es für diesen zusätzlichen Spannungsabfall eine plausible Erklärung ;-)

Hast du mal den Strom gemessen, welchen der Sensor ausgibt?
Ich würde mal auf knappe 23mA tippen :-P



Gesamter Thread:

4-20mA Auswertung bringt falsche Werte - Tobias(R), 15.05.2016, 15:44 (Elektronik)
4-20mA Auswertung bringt falsche Werte - gast, 15.05.2016, 16:22
4-20mA Auswertung bringt falsche Werte - Offroad GTI(R), 15.05.2016, 16:33
Vakuumsensoren, Aufbau - geralds(R), 15.05.2016, 17:08
Vakuumsensoren, Aufbau - Tobias(R), 15.05.2016, 23:01
Vakuumsensoren, Aufbau - Offroad GTI(R), 16.05.2016, 10:01
Vakuumsensoren, Aufbau - Tobias(R), 16.05.2016, 10:25
Vakuumsensoren, Aufbau - Offroad GTI(R), 16.05.2016, 10:41
Vakuumsensoren, Aufbau - Tobias(R), 16.05.2016, 10:54
4-20mA Empfänger - geralds(R), 16.05.2016, 22:21
Vakuumsensoren, Aufbau - Tobias(R), 16.05.2016, 10:55
Vakuumsensoren, Aufbau - Tobias(R), 15.05.2016, 23:01