Forum
4-20mA Auswertung bringt falsche Werte (Elektronik)
» Am Messwiderstand messe ich jedoch 5,72V - und ich weiß nicht, wo die 0,72V
» mehr herkommen.
Gemäß des ohmschen Gesetzes gibt es für diesen zusätzlichen Spannungsabfall eine plausible Erklärung
Hast du mal den Strom gemessen, welchen der Sensor ausgibt?
Ich würde mal auf knappe 23mA tippen
Gesamter Thread:
4-20mA Auswertung bringt falsche Werte - Tobias, 15.05.2016, 15:44 (Elektronik)
4-20mA Auswertung bringt falsche Werte - gast, 15.05.2016, 16:22
4-20mA Auswertung bringt falsche Werte - Offroad GTI, 15.05.2016, 16:33
4-20mA Auswertung bringt falsche Werte - xy, 15.05.2016, 16:37
4-20mA Auswertung bringt falsche Werte - xy, 15.05.2016, 16:39
Vakuumsensoren, Aufbau - geralds, 15.05.2016, 17:08
Vakuumsensoren, Aufbau - Tobias, 15.05.2016, 23:01
Vakuumsensoren, Aufbau - Tobias, 15.05.2016, 23:03
Vakuumsensoren, Aufbau - Datenblatt, Verdrahtung - geralds, 15.05.2016, 23:36
Vakuumsensoren, Aufbau - Datenblatt, Verdrahtung - Tobias, 15.05.2016, 23:52
Vakuumsensoren, Aufbau - Datenblatt, Verdrahtung - geralds, 16.05.2016, 00:01
Vakuumsensoren, Aufbau - Datenblatt, Verdrahtung - Tobias, 16.05.2016, 09:54
Vakuumsensoren, Aufbau - Datenblatt, Verdrahtung - geralds, 16.05.2016, 13:54
Vakuumsensoren, Aufbau - Offroad GTI, 16.05.2016, 10:01
Vakuumsensoren, Aufbau - Tobias, 16.05.2016, 10:25
Vakuumsensoren, Aufbau - Offroad GTI, 16.05.2016, 10:41
Vakuumsensoren, Aufbau - Tobias, 16.05.2016, 10:54
4-20mA Empfänger - geralds, 16.05.2016, 22:21
Vakuumsensoren, Aufbau - Tobias, 16.05.2016, 10:55
Vakuumsensoren, Aufbau - Tobias, 15.05.2016, 23:01