IT und TN Netz in einem Schaltschrank (Schaltungstechnik)

verfasst von bigdie(R), 21.04.2016, 21:31 Uhr

» » Der PE und Potentialausgleich müssen immer verbunden sein. Wenn es im IT
» » mehrere Geräte gibt, sollte man auch eine Isolationsüberwachung haben.
» Ich
» » weis aber nicht, ob es sowas auch für 500V gibt.
»
» ---
» Im Schrank ist normal auch eine Pot-Schiene, aber diese ist nicht mit IT
» verbunden, sondern muss runter zum Pot im Keller.
» Dort werden beide verbunden.
» Dort ist auch N, falls genullt wird.
» [(Richtig) mit Vorsicht sage ich mal] wäre, wenn IT und TN getrennt runter
» gehen, und dort erst verbunden werden.
» Sonst gibt's eine Potentialverschiebung.
» Man, hier im ELKO, weiß man ja nicht, was dahinter ist,
» welche Werkeln dran sind.
» Irgendwo in meinen Unterlagen (TAEV) habe ich's eh, aber
» http://akademie.oesterreichsenergie.at/taev.html
»
» die Zeit aktuell nachzugucken...
» Dort sind auch die (Bundes)Länder spezifischen Infos.
»
» https://partner.wienernetze.at/media/files/2013/2013_technische%20anschlussbedingungen%20wien%20energie%20stromnetz%20gmbh_01_90518.pdf
»
» sowas wird's sicher auch für DE geben.
»
» Gerald
» ---
Egal wie du es machst, du darfst keine unterschiedlichen Spannungen auf geerdeten Teilen haben. Ergo muss man alles verbinden.



Gesamter Thread:

IT und TN Netz in einem Schaltschrank - fish79(R), 21.04.2016, 14:09 (Schaltungstechnik)
IT und TN Netz in einem Schaltschrank - geralds(R), 21.04.2016, 16:12
IT und TN Netz in einem Schaltschrank - fish79(R), 21.04.2016, 16:25
IT und TN Netz in einem Schaltschrank - geralds(R), 21.04.2016, 16:44
IT und TN Netz in einem Schaltschrank - bigdie(R), 21.04.2016, 19:00
IT und TN Netz in einem Schaltschrank - geralds(R), 21.04.2016, 21:24
IT und TN Netz in einem Schaltschrank - bigdie(R), 21.04.2016, 21:31
IT und TN Netz in einem Schaltschrank - geralds(R), 22.04.2016, 07:51
IT und TN Netz in einem Schaltschrank - bigdie(R), 22.04.2016, 09:54