Forum
Phantomspeisung Hab meine Frage editiert (Schaltungstechnik)
» » Er hat aber einen fertigen Sensor. Ich kenne zwar keine mit 0-5V
» Ausgang,
» » aber die mit 0-10V brauchen in der Regel 24V Versorgungsspannung.
» »
» » Wenn ich z.B. einen 4-20mA Sensor an eine Siemens Logo an einen 0-10V
» » Eingang anschließen will, klemme ich den Sensor an +24V und an den
» Eingang.
» » Vom Eingang dann einen 500 Ohm Widerstand nach Masse. Bei 20mA
» Sensorstrom
» » habe ich dann genau 10V am Eingang. Ergo hat der Sensor nur noch 14 V
» » abzüglich der Leitungsverluste. Und daraus bekommst du keine stabilen
» 12V
» » mehr geschweige denn 24V für den Sensor. Und oft haben solche Sensoren
» auch
» » eine LED, von daher sind die 4mA auch viel zu wenig.
»
» Ich weiß doch, dass du mit solchen dingen sehr erfahren bist.
» Wenn es dir Spaß macht, 20mA über einen 500 Ohm widerstand zu jagen, ist
» doch alles in Butter.
Glaubst du bei dem orginal 4-20mA Modul, welches 150€ kostet ist das viel anders? evtl ist darin ein 50 Ohm Widerstand oder vieleicht auch 125 Ohm, damit ein gängiger Analogeingang eines Mikrorechners als Eingang geht.