Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Wiederstand für Enladung des Zwischenkreises (Bauelemente)

verfasst von Hartwig(R), 04.02.2016, 21:28 Uhr
(editiert von Hartwig am 04.02.2016 um 21:37)

» » Hallo,
» » irgendwie verstehe ich das nicht ganz:
» » »
» » » Da bei der Spannung eigentlich immer 2 Elkos in Reihe sind mit
» » » Ausgleichswiderständen
» »
» » soweit ok, die Ausgleichswiderstände (parallel und so, daß deren Strom
» >>
» » dem Leckstrom der Elkos ist) sind wichtig, um unterschiedliche
» Leckströme
» » und daher unterschiedliche Spannungen an den Elkos zu verhindern.
» »
» » » sollte man auch bedenken, das diese nur ausreichend
» » » klein sind, um ihre Aufgabe zu erfüllen bei dieser Schnellentladung.
» »
» » Mir ist jetzt aber nicht klar, welche Aufgabe die Ausgleichswiderstände
» bei
» » der Schnellentladung haben?
» »
» » Grüsse
» » Hartwig
» Die Elkos haben auch unterschiedliche Innenwiderstände ESR. Bei hohem Strom
» bekommst du daher auch unterschiedliche Spannungen. Außerdem ist die
» Kapazität nicht gleich. Selbst bei neuen Elkos ist die Toleranz +/- 20% Bei
» schneller Entladung wird der Elko mit der kleineren Kapazität, wenn er leer
» ist, umgepolt.

OK,
das ist mir klar, nur wird das mit den ständig vorandenen Ausgleichswiderständen kaum machbar sein. Wenn eine Schädigung der Elkos ausgeschlossen werden soll, ginge das - so überhaupt eine Reihenschaltung besteht (aber das ist wahrscheinlich, die Elkos müssen ja deutlich >600V können) - nur mit einer parallelen Entladeschaltung die eine Reihen-Entladung verhindert.
Grüsse
Hartwig



Gesamter Thread:

Wiederstand für Enladung des Zwischenkreises - EB54, 03.02.2016, 10:44 (Bauelemente)
Wiederstand für Enladung des Zwischenkreises - bigdie(R), 04.02.2016, 10:37
Wiederstand für Enladung des Zwischenkreises - Hartwig(R), 04.02.2016, 20:31
Wiederstand für Enladung des Zwischenkreises - bigdie(R), 04.02.2016, 20:40
Wiederstand für Enladung des Zwischenkreises - Hartwig(R), 04.02.2016, 21:28