Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Wiederstand für Enladung des Zwischenkreises (Bauelemente)

verfasst von bigdie(R), 04.02.2016, 20:40 Uhr

» Hallo,
» irgendwie verstehe ich das nicht ganz:
» »
» » Da bei der Spannung eigentlich immer 2 Elkos in Reihe sind mit
» » Ausgleichswiderständen
»
» soweit ok, die Ausgleichswiderstände (parallel und so, daß deren Strom >>
» dem Leckstrom der Elkos ist) sind wichtig, um unterschiedliche Leckströme
» und daher unterschiedliche Spannungen an den Elkos zu verhindern.
»
» » sollte man auch bedenken, das diese nur ausreichend
» » klein sind, um ihre Aufgabe zu erfüllen bei dieser Schnellentladung.
»
» Mir ist jetzt aber nicht klar, welche Aufgabe die Ausgleichswiderstände bei
» der Schnellentladung haben?
»
» Grüsse
» Hartwig
Die Elkos haben auch unterschiedliche Innenwiderstände ESR. Bei hohem Strom bekommst du daher auch unterschiedliche Spannungen. Außerdem ist die Kapazität nicht gleich. Selbst bei neuen Elkos ist die Toleranz +/- 20% Bei schneller Entladung wird der Elko mit der kleineren Kapazität, wenn er leer ist, umgepolt.



Gesamter Thread:

Wiederstand für Enladung des Zwischenkreises - EB54, 03.02.2016, 10:44 (Bauelemente)
Wiederstand für Enladung des Zwischenkreises - bigdie(R), 04.02.2016, 10:37
Wiederstand für Enladung des Zwischenkreises - Hartwig(R), 04.02.2016, 20:31
Wiederstand für Enladung des Zwischenkreises - bigdie(R), 04.02.2016, 20:40