Forum
Feinsicherung Bei einem Einschaltstrom von 160A (Elektronik)
» Ich habe eine Rahmen mit eine einem Netzstecker und einem Sicherungs
» halter.
Also so in der Art? http://www.reichelt.de/KM-01-1205/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=44536&artnr=KM+01.1205&SEARCH=schalter+sicherung
» Diese Vier Netzteile können durch Schalter einzelt eingeschaltet werden.
» Das heißt das es durchaus sein kann das alle 4 zusammen laufen.
Wenn sie "laufen" hast du aber keinen Einschaltstrom.
Der Nennstrom ist mit 2,5A je Netzteil angegeben, bei 4 Stück also immerhin schon 10A. 10A träge könnte funktionieren. Für welchen Nennstrom ist der Sicherungshalter überhaupt ausgelegt?
Gesamter Thread:
Feinsicherung Bei einem Einschaltstrom von 160A - marca, 02.02.2016, 20:14 (Elektronik)
Feinsicherung Bei einem Einschaltstrom von 160A - Schalk, 02.02.2016, 20:21
Feinsicherung Bei einem Einschaltstrom von 160A - marca, 02.02.2016, 20:23
Feinsicherung Bei einem Einschaltstrom von 160A - Offroad GTI, 02.02.2016, 20:30
Feinsicherung Bei einem Einschaltstrom von 160A - Maik., 02.02.2016, 20:31
Feinsicherung Bei einem Einschaltstrom von 160A - simi7, 02.02.2016, 20:35
Feinsicherung Bei einem Einschaltstrom von 160A - marca, 02.02.2016, 21:01
Feinsicherung Bei einem Einschaltstrom von 160A - Offroad GTI, 02.02.2016, 22:10
Feinsicherung Bei einem Einschaltstrom von 160A - cmyk61, 02.02.2016, 23:01
Feinsicherung Bei einem Einschaltstrom von 160A - marca, 02.02.2016, 23:34
Power-Good, zeitverzögert einschalten - geralds, 03.02.2016, 00:24
Power-Good, zeitverzögert einschalten - Sel, 03.02.2016, 19:12
Power-Good, zeitverzögert einschalten - Offroad GTI, 03.02.2016, 19:22
Power-Good, zeitverzögert einschalten - Sel, 03.02.2016, 19:44
Power-Good, zeitverzögert einschalten - Offroad GTI, 03.02.2016, 20:48
Feinsicherung Bei einem Einschaltstrom von 160A - Hartwig, 02.02.2016, 21:04