verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 11.10.2015, 18:08 Uhr

» » Ich dachte nur falls es in der Akkuzuleitung (oder im Regler, wenn auch
» » unwahrscheinlich) zu einen Kurzschluss kommt. Der Akku liefert bis zu
» 250A
» » Kurzschlussstrom.
»
» Das siehst du völlig richtig, eine Schmelzsicherung nahe am Akkupol ist
» sehr sinnvoll.

Wobei so eine Sicherung nur für eine psysologischen Beruhigung da ist. Im Lastkreis MUSS eine Sicherung rein, nach dem Solarpanel und vor dem Laderegler MUSS eine Sicherung auch rein. Aber zwischen Batterie und Laderegler ist diese Sicherung nicht unbedingt notwendig.

Der Akku sollte ständig Last treiben (zyklischer Betrieb). Wenn du tagelang nichts abnimmst, so wird der Akku definitiv überladen und geht irgendwann kaputt. Weil eben bei genügend Licht der Akku auf 14,7V gehalten wird, wenn auch mit sehr geringem Strom. Für eine Erhaltungsladung (Dauerbetrieb) sind 13,8 Volt angesagt. Ich würde vielleicht eine kleine Last vorsehen, aber diese bei Akkuunterspannung (etwa 12,5V) vom Akku trennen. Der Akku wird dann, sobald genügend Strom vom Panel kommt, wieder voll geladen. Solange der Akku nicht voll geladen ist, soll die "Ersatzlast" nicht wieder an den Akku geschalten werden (kann aber, jedoch dauert die Akkuladung entsprechend länger).

Es kommt ein wenig auf die Anwendung deiner Kombination an, wie du alles genau realisierst.

LG Sel



Gesamter Thread:

Fragen zu Solarladeregler - piuwiu, 10.10.2015, 20:23 (Elektronik)
Fragen zu Solarladeregler - simi7(R), 11.10.2015, 11:01
Fragen zu Solarladeregler - piuwiu, 11.10.2015, 11:54
Fragen zu Solarladeregler - xy(R), 11.10.2015, 13:43
Fragen zu Solarladeregler - Sel(R), 11.10.2015, 18:08
Fragen zu Solarladeregler - olit(R), 11.10.2015, 18:49
Fragen zu Solarladeregler - Sel(R), 11.10.2015, 19:45
Fragen zu Solarladeregler - olit(R), 11.10.2015, 19:48