verfasst von Seegi E-Mail, 04.10.2015, 19:17 Uhr

»
» Das heißt, wenn S1 bei obiger Schaltung betätigt ist, dann ist der Taster
» im Haus außer Betrieb.
» So gewünscht?

Nein So nicht gewünscht.
Was die Schaltung soll steht ja im ersten Posting von mir:

"-Wenn Schalter S1 geschlossen, dann soll LED1 leuchten
-Wenn Taster T1 geschlossen, dann sollen die 24V auf Ausgang A1 durchgeschaltet werden.
(Wenn T1 geschlossen, darf LED1 natürlich ausgehen wegen Kurzschluss)."

Und was ich letztendlich damit realisieren will im dazugehörigen Betreff. Im Moment bin ich auf jeden Fall irgendwie verwirrt. Ich könnte die Stromversorgung der Box auch komplett autark machen, dass wäre ja nicht das Problem, falls das Anzapfen des Torantriebnetzteils nicht so einfach funktionieren sollte. (Ist ja auch eine Garantiefrage).

»
» Sind in den Hörmanntastern nicht LEDs drin?
» Wenn ja, dann tausche bei "Tor geschlossen" die Polarität in der
» Zuleitung.
» Das wäre dann in der Blackbox drin.

Ich hab ja keinen Hörmanntaster, sondern nur ganz normale 08/15 Aufputztaster und im Haus einen Busch und Jäger Unterputztaster, in den ich halt selbst in den Rahmen die Kontroll LED reingebaut hätte.

Grüße
Seegi



Gesamter Thread:

Positionsrückmeldung Gragentor - Seegi, 03.10.2015, 22:48 (Schaltungstechnik)
Positionsrückmeldung Gragentor - xy(R), 03.10.2015, 23:23
Vorschlag - Relais - geralds(R), 03.10.2015, 23:44
Vorschlag - Relais - xy(R), 03.10.2015, 23:48
Vorschlag - Relais - geralds(R), 03.10.2015, 23:52
Vorschlag - Relais - Seegi, 04.10.2015, 08:41
Vorschlag - Relais - xy(R), 04.10.2015, 11:04
Vorschlag - Relais - otti(R), 04.10.2015, 09:20
Vorschlag - Relais - xy(R), 04.10.2015, 10:57
Vorschlag - Relais - Seegi, 04.10.2015, 12:35
ECOstar Lifttronic 500 - Signalmeldung? - geralds(R), 04.10.2015, 13:51
ECOstar Lifttronic 500 - Signalmeldung? - Seegi, 04.10.2015, 16:58
ECOstar Lifttronic 500 - Signalmeldung? - otti(R), 04.10.2015, 17:56
ECOstar Lifttronic 500 - Signalmeldung? - Seegi, 04.10.2015, 19:17
Vorschlag - Relais - xy(R), 04.10.2015, 14:41
Vorschlag - Relais - Seegi, 04.10.2015, 19:21
Vorschlag - Relais - otti(R), 04.10.2015, 19:56
Vorschlag - Relais - Seegi, 04.10.2015, 21:10
Vorschlag - Relais - xy(R), 04.10.2015, 21:15
Vorschlag - Relais - Seegi, 04.10.2015, 22:06
Vorschlag - Relais - xy(R), 04.10.2015, 22:21
Vorschlag - Relais - Seegi, 04.10.2015, 23:28
Vorschlag - Relais - xy(R), 04.10.2015, 23:57
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - geralds(R), 04.10.2015, 22:33
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - otti(R), 04.10.2015, 23:19
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - Seegi, 04.10.2015, 23:27
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - xy(R), 05.10.2015, 00:00
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - Seegi, 05.10.2015, 16:33
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - xy(R), 05.10.2015, 16:55
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - Seegi, 05.10.2015, 18:18
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - Asylum, 05.10.2015, 19:16
Taste, Verdrahtung ermitteln - geralds(R), 05.10.2015, 21:02
Taste, Verdrahtung ermitteln - Seegi, 06.10.2015, 00:18
Taste, Verdrahtung ermitteln - geralds(R), 06.10.2015, 01:17
Taste, Verdrahtung ermitteln - Seegi, 06.10.2015, 08:29
Taste, Verdrahtung ermitteln - geralds(R), 06.10.2015, 09:48
Taste, Verdrahtung ermitteln - Seegi, 06.10.2015, 10:44
Taste, Verdrahtung ermitteln - otti(R), 06.10.2015, 23:53
Taste, Verdrahtung ermitteln - Seegi, 07.10.2015, 10:44
Taste, Verdrahtung ermitteln - Seegi, 14.10.2015, 09:15
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - Seegi, 04.10.2015, 23:22