» So hätte ich das auch vorgeschlagen, aber beim Relais muss man aufpassen,
» dass es beim loslassen des Tasters auch wieder abfällt.

Ist wirklich sicher, dass +24V am Ausgang erscheinen sollen oder wäre es nicht doch besser ein potentialfreier Kontakt, so wie das normal üblich ist?

Zudem sollte klar sein, dass die 24V nicht die Spannung sein sollten, die jetzt ggf. am Türtaster mit einem Multimeter gemessen sind.

Ich würde die 24V separat nehmen und für die Schaltfunktion zum Torantrieb einen potentialfreien Kontakt benutzen.

Das Relais in obiger Schaltung wird nur abfallen, wenn S1 geöffnet wird. Die Schaltung des Relais ist unsicher, da schon ein Erregerstrom bei Betätigung von S1 fließt.

Da die Anzeige bei Betätigung ausgehen darf aber nicht muss, kann die LED auch einfach hinter S1 geschaltet werden. Damit ist die Funktion dann einfach und sicher.
Dann fragt man sich natürlich warum man das Relais braucht.;-)

--
Gruß
otti
_____________________________________
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig



Gesamter Thread:

Positionsrückmeldung Gragentor - Seegi, 03.10.2015, 22:48 (Schaltungstechnik)
Positionsrückmeldung Gragentor - xy(R), 03.10.2015, 23:23
Vorschlag - Relais - geralds(R), 03.10.2015, 23:44
Vorschlag - Relais - xy(R), 03.10.2015, 23:48
Vorschlag - Relais - geralds(R), 03.10.2015, 23:52
Vorschlag - Relais - Seegi, 04.10.2015, 08:41
Vorschlag - Relais - xy(R), 04.10.2015, 11:04
Vorschlag - Relais - otti(R), 04.10.2015, 09:20
Vorschlag - Relais - xy(R), 04.10.2015, 10:57
Vorschlag - Relais - Seegi, 04.10.2015, 12:35
ECOstar Lifttronic 500 - Signalmeldung? - geralds(R), 04.10.2015, 13:51
ECOstar Lifttronic 500 - Signalmeldung? - Seegi, 04.10.2015, 16:58
ECOstar Lifttronic 500 - Signalmeldung? - otti(R), 04.10.2015, 17:56
ECOstar Lifttronic 500 - Signalmeldung? - Seegi, 04.10.2015, 19:17
Vorschlag - Relais - xy(R), 04.10.2015, 14:41
Vorschlag - Relais - Seegi, 04.10.2015, 19:21
Vorschlag - Relais - otti(R), 04.10.2015, 19:56
Vorschlag - Relais - Seegi, 04.10.2015, 21:10
Vorschlag - Relais - xy(R), 04.10.2015, 21:15
Vorschlag - Relais - Seegi, 04.10.2015, 22:06
Vorschlag - Relais - xy(R), 04.10.2015, 22:21
Vorschlag - Relais - Seegi, 04.10.2015, 23:28
Vorschlag - Relais - xy(R), 04.10.2015, 23:57
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - geralds(R), 04.10.2015, 22:33
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - otti(R), 04.10.2015, 23:19
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - Seegi, 04.10.2015, 23:27
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - xy(R), 05.10.2015, 00:00
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - Seegi, 05.10.2015, 16:33
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - xy(R), 05.10.2015, 16:55
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - Seegi, 05.10.2015, 18:18
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - Asylum, 05.10.2015, 19:16
Taste, Verdrahtung ermitteln - geralds(R), 05.10.2015, 21:02
Taste, Verdrahtung ermitteln - Seegi, 06.10.2015, 00:18
Taste, Verdrahtung ermitteln - geralds(R), 06.10.2015, 01:17
Taste, Verdrahtung ermitteln - Seegi, 06.10.2015, 08:29
Taste, Verdrahtung ermitteln - geralds(R), 06.10.2015, 09:48
Taste, Verdrahtung ermitteln - Seegi, 06.10.2015, 10:44
Taste, Verdrahtung ermitteln - otti(R), 06.10.2015, 23:53
Taste, Verdrahtung ermitteln - Seegi, 07.10.2015, 10:44
Taste, Verdrahtung ermitteln - Seegi, 14.10.2015, 09:15
Vorschlag - Relais - (Rollen)Endschalter - Seegi, 04.10.2015, 23:22