Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Triac/ SSR Einschaltpeak vermeiden, wie? (Elektronik)

verfasst von xy(R) E-Mail, 02.10.2015, 10:22 Uhr

» Ich schalte damit Leuchten (LED) bzw. Vorschaltgeräte…..

Wohl kapazitive Lasten.


» Snubber hab ich versucht, bringt aber nichts. 0.01µ 47Ohm.

Klar, viel zu klein um das Überkopfzünden zu verhindern.


» Der Triac ist ein Snubberless also hat es auch schon integriert.

Da ist nichts integriert, die vertragen nur etwas mehr dU/dt als normale Triacs.


» Eine Drossel hab ich leider grad nicht zur Hand. Welche würde man denn
» nehmen ?
» Hab da wenig Erfahrung mit!

Kommt ganz auf die Last und den Triac und den Snubber an. Dummerweise kannst du bei den Schaltnetzteilen keinen großen Snubber nehmen, sonst blinken die LEDs. Also muss es eine Drossel erledigen. Ohne nähere Daten der Last kann man nicht wirklich was empfehlen.


» Zudem muss ich zugeben das ich nicht genau Weiß was dU/dt ist

Spannungsanstiegsgeschwindigkeit am Triac, steht auch im Datenblatt.



Gesamter Thread:

Triac/ SSR Einschaltpeak vermeiden, wie? - m0r3k(R), 02.10.2015, 09:33 (Elektronik)
Triac/ SSR Einschaltpeak vermeiden, wie? - xy(R), 02.10.2015, 10:08
Triac/ SSR Einschaltpeak vermeiden, wie? - m0r3k(R), 02.10.2015, 10:16
Triac/ SSR Einschaltpeak vermeiden, wie? - xy(R), 02.10.2015, 10:22
Triac/ SSR Einschaltpeak vermeiden, wie? - m0r3k(R), 02.10.2015, 11:01
Triac/ SSR Einschaltpeak vermeiden, wie? - Altgeselle(R), 02.10.2015, 11:39
Triac/ SSR Einschaltpeak vermeiden, wie? - m0r3k(R), 02.10.2015, 11:43
Triac/ SSR Einschaltpeak vermeiden, wie? - Altgeselle(R), 02.10.2015, 12:01
Triac/ SSR Einschaltpeak vermeiden, wie? - m0r3k(R), 02.10.2015, 13:10