Forum

Einloggen | Registrieren | RSS  

Gewitter: FI-Schalter parallel - nur einer löst aus (Elektronik)

verfasst von finni(R), 03.07.2015, 16:39 Uhr

» Also hier im Haus gibts 3 FI-Schalter. Ich vermute parallel geschaltet
» (stimmts?).

Sicher nicht. Und wenn doch war der Elektriker ein Pfuscher.

» Davon hat nur einer ausgelöst. Bedeutet das, dass es hier im Hausnetz einen
» "Kurzschluss" nach Masse gegeben haben muss??

Nö, Spannungsspitzen, ganz simpel.

» Und ist es normal, dass nur ein Schalter auslöst? Der Schalter meiner
» Räumlichkeiten hat sich offenbar garnicht für irgendwelche Fehlströme
» interessiert..

Dann gab es da keine Fehlerströme.

» Ich verstehe nicht, warum ein Schater wegen Überstrom abschaltet, und der andere sich wegen eines Spannungseinbruchs langweilt.

Auf Überstrom oder Spannungseinbruch reagieren die nunmal nicht. Sind dafür nicht konstruiert worden. Sie sollen Fehlerströme detektieren und reagieren.

» Kann man daraus irgendwelche Rückschlüsse ziehen, welcher Schalter
» besser/frischer oder sonstwas ist?

Nein, aber du solltest dein Wissen hinterfragen und nochmal genauer nachlesen.

» Mit anderen worten: Ist das alles so normal?!

Kann man per Ferndiagnose nicht sagen. Aber aus deinen Fragen ist kein Fehler erkennbar.