Da ist ein Zug, 80cm bis in den Zug. Ca. 3m Gesammtlänge... (Schaltungstechnik)
» Davon mal abgesehen sind selbst 4mm² bei 24kW reichlich grenzwertig.
Die Isolierung ist ja nicht Teil des angegebenen Querschnittes.
4mm² wäre die Angabe für diesen 24kW-DLE:
http://www.obi.de/decom/product/Respekta_Durchlauferhitzer_elektronisch_24_KW/1203603
Damit sollte eine "Gefahr" wohl ausgeschlossen sein.
Ich schaue jetzt mal, wenn 10mm² nicht viel mehr kostet als 6mm² wird evtl. das genommen.
Bei evtl. 3m-3,5m.
Aber auch 6mm² müssten hier doch absolut ausreichend sein.
Ich habe schon gemerkt, dass Mancher es da sehr übertreibt.
Irgendwo las ich sogar von "mind. 10mm²" in einer Forenfrage zu einem 24kW-DLE.
Klar, mehr ist nie ein Fehler, aber irgendwo muss es auch eine praktische Grenze geben. Auch wenn man viel Platz hat.
Wenn 10mm² weniger Strom verbraucht (falls sogar 6mm² "warm" würde), OK das wäre ein Vorteil.